主变旁代时断路器失灵保护的实现方案

2005第十届全国保护和控制学术研讨会

主变旁代时断路器失灵保护的实现方案

吕 航1 ,钱开余2 ,凌 昉,3 王伟刚1 ,李 力1

(1 南京南瑞继保电气有限公司,南京211100;2 江苏省电力公司,南京210024;3 杭州市电力局,杭州310000)

摘要:本文分析了主变开关检修由旁路开关代路的运行方式下,主变支路失灵保护的实现面临的几个问题,简要介绍了RCS-915系列微机母线保护中断路器失灵保护的实现方案,并详细分析了在各种主接线系统中主变旁带运行方式下的保护解决方案,由于该方案适应性强,运行人员操作少,目前已经得到推广使用。

关键词:断路器失灵保护 主变旁代 运行方式

0 引言

主变发生内部故障高压侧开关失灵时,由于线路远后备的灵敏度可能很低,后果将是非常严重的,因此主变保护起动失灵得到越来越广泛的应用。而母差保护动作,主变开关失灵的情况下,仅靠后备保护动作跳开其他侧开关,可能因故障时间过长而损坏主变,因此主变支路失灵,失灵保护在跳开主变支路所在母线的同时,应该联跳主变其他侧开关。

当主变开关检修由旁路开关代路运行时,主变支路失灵保护的实现还面临以下几个问题:

1) 主变失灵起动电流TA的选取; 2) 主变失灵起动回路的切换; 3) 主变开关失灵联跳功能的切换。

这些问题在传统保护中实现起来可能回路构成非常复杂,运行操作繁琐,有的甚至无法完全实现。采用新型的微机失灵保护后,这些问题都可以由软件灵活解决,大大简化了运行人员的操作,减少了误操作的可能性。

本文将简要介绍RCS-915系列微机母线保护中断路器失灵保护的实现方案,并详细分析在各种主接线系统中主变旁带运行方式下的失灵保护方案。

1 RCS-915断路器失灵保护方案简介

RCS-915微机母线保护在国内首先提出了集成各支路失灵起动的电流判据以及利用母差保护中经过校验的刀闸位置信息,并与母线保护公用出口构成完整的失灵保护装置的方案,大大简化了失灵保护的二次接线,提高了失灵保护的安全性和可靠性。

下图为RCS-915保护的断路器失灵保护逻辑框图。失灵保护由各连接元件保护装置提供的保护跳闸接点起动,输入本装置的跳闸接点有两种:一种是分相跳闸接点跳A、跳B、跳C(虚框1所示),通常与线路保护连接,当失灵保护保护检测到此接点动作时,若该元件的对应相电流大于失灵相电流定值(或零序、负序判据动作),则经过失灵保护电压闭锁起动失灵保护;另一种是每个元件都有的三跳接点Ts(虚框2所示),当失灵保护检测到此接点动作时,若该元件的任一相电流大于失灵相电流定值(或零序、负序判据动作),则经过失灵保护电压闭锁起动失灵保护。失灵保护起动后经跟跳延时再次动作于该线路断路器,经跳母联延时动作于母联,经失灵延时切除该元件所在母线的各个连接元件。

失灵保护电压闭锁判据为: Uφ≤Usl,3U0≥U0sl,U2≥U2sl(其中Uφ为相电压,3U0为三倍零序、U2为负