220kV母线保护技术规范

220kV母线保护技术规范

目 次
前 言 I
1 范围 2
2 术语和定义 2
3 配置原则 2
4 使用原则 3
5 二次回路 3
6 运行规定 4
7 装置功能要求 5
8 装置组屏要求 7
9 装置说明书要求 8


前 言
母线保护是保证电网安全稳定运行的重要保护。为适应河北南网微机型母线保护的应用需要, 结合河北南网运行管理实际,制定本标准。
本标准规定了220kV母线的微机型母线保护装置在功能设计及使用、组屏设计、运行整定等方面的技术原则。110kV及以下微机型母线保护装置的运行和设计可参照执行。
本标准主要内容包括:
――微机型母线保护功能使用原则:包括充电(过流)保护、母联失灵保护、断路器失灵保护、母联非全相保护功能等。
――微机型母线保护的二次回路:包括刀闸辅助接点的引入、启动失灵接点的引入、失灵回路的压板设置、母差跳主变220kV侧断路器失灵等。
――微机型母线保护的运行规定:包括充电时母差的投退、倒闸操作时的方式和负极性压板的使用等。
――微机型母线保护的保护功能要求:包括母差保护、充电(过流)保护、母联失灵保护、母联死区保护、母联非全相保护、断路器失灵保护、TV、TA断线判别等。
――微机型母线保护的组屏原则:包括刀闸操作模拟面板、母兼旁切换压板等。
――装置说明书应包含的内容等。

本标准由河北电力调度中心提出。
本标准由河北电力调度中心解释。
本标准主要起草单位:河北电力调度中心继电保护处。
本标准主要起草人:萧彦、周纪录、张洪、曹树江、常风然、赵春雷、孙利强、齐少娟。
感谢在本标准起草过程中提出宝贵意见的各位同行!
在执行本标准中如有问题或意见,请及时告知河北电力调度中心。


河北南网220kV母线保护技术规范
1 范围
1.1 本标准规定了河北南网220kV母线的微机型母线保护装置(以下简称“装置”)在功能设计及使用、组屏设计、运行整定等方面的原则。
1.2 上述装置在使用中除满足DL/T670-1999 《微机母线保护装置通用技术条件》以及国家、行业规定的各种相关技术条件、规程、反措等的要求外,还需满足以下技术要求。
2 术语和定义
2.1 微机型母线保护
指将母线差动保护、母联充电(过流)保护、母联非全相保护、断路器失灵保护等多功能综合为一体的微机型


保护装置。微机型母线保护中的各个功能共享数据信息和跳闸出口。
2.2 母差保护
指微机型母线保护中的母线差动保护功能。
2.3 旁路转代压板
用于告知装置母兼旁开关处于转代状态的压板。
2.4 母线互联或单母方式压板
用于告知装置各连接元件均接于同一母线的压板。此压板需在单母