5.3停、送电倒闸操作规程

变电所停、送电倒闸操作

1. 目的

规范各种情况下倒闸操作程序,保证设备正常运行

2. 适用范围

工程部高压值班人员

3. 健康与安全

停送电严格按照倒闸操作票制度完成。严禁带负荷停送电。

4. 作业内容

4.1.1

4.1.2

4.1.3 正常情况下的倒闸操作规程: 工程部提前两天书面通知配电室运行组停、送电范围(包括变压器报停、启用)。 配电室运行组接到通知后,一天内完成以下工作:立即通知供配电专业人员到现场,

根据负荷分布情况实地考察其可行性;若不可以(不合安规)要立即汇报情况,并说明原因;若可行,则应明确停、送电时间、范围,填好操作票后,由相关领导审批,同时将停、送电情况书面通知公司。

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8 公司接到通知后,提前一天贴出停电通知以告之业主。 倒闸操作前,配电室运行人员要做好相应的准备工作,电梯降至一层。 在确定时间,在监护人的监护下,操作人按操作票进行倒闸操作。 倒闸操作完成后,配电室运行人员要检查电梯的运行情况。 做好各项相关记录。

4.2. 紧急状态下的倒闸操作规程:

4.2.1 发现配电房有冒烟、短路等异常情况或发生火警等重大事故时,配电室运行人员有

权立即进行全部或部分负荷停电操作;根据情况断开低压配电柜上电源开关,或断开高压配电柜高压开关。

4.2.2 停电后立即通知公司和有关维修人员,维修人员到现场后立即检查事故原因,在查

出确定的原因后方可恢复部分或全部供电。对损坏部分应尽快修复,以恢复正常供电,并通知消防广播对停电原因进行解释。

4.2.3 做好各种记录,重大事故应立即报告上级领导。

4.2.1. 业主要求自己单位楼层或商铺停、送电的操作规程:

4.2.2. 作业单位将申请停送电理由、作业地点、影响范围、停电起止时间等写成书面报告、

你可能喜欢