5.3停、送电倒闸操作规程
变电所停、送电倒闸操作
1. 目的
规范各种情况下倒闸操作程序,保证设备正常运行
2. 适用范围
工程部高压值班人员
3. 健康与安全
停送电严格按照倒闸操作票制度完成。严禁带负荷停送电。
4. 作业内容
4.1.1
4.1.2
4.1.3 正常情况下的倒闸操作规程: 工程部提前两天书面通知配电室运行组停、送电范围(包括变压器报停、启用)。 配电室运行组接到通知后,一天内完成以下工作:立即通知供配电专业人员到现场,
根据负荷分布情况实地考察其可行性;若不可以(不合安规)要立即汇报情况,并说明原因;若可行,则应明确停、送电时间、范围,填好操作票后,由相关领导审批,同时将停、送电情况书面通知公司。
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8 公司接到通知后,提前一天贴出停电通知以告之业主。 倒闸操作前,配电室运行人员要做好相应的准备工作,电梯降至一层。 在确定时间,在监护人的监护下,操作人按操作票进行倒闸操作。 倒闸操作完成后,配电室运行人员要检查电梯的运行情况。 做好各项相关记录。
4.2. 紧急状态下的倒闸操作规程:
4.2.1 发现配电房有冒烟、短路等异常情况或发生火警等重大事故时,配电室运行人员有
权立即进行全部或部分负荷停电操作;根据情况断开低压配电柜上电源开关,或断开高压配电柜高压开关。
4.2.2 停电后立即通知公司和有关维修人员,维修人员到现场后立即检查事故原因,在查
出确定的原因后方可恢复部分或全部供电。对损坏部分应尽快修复,以恢复正常供电,并通知消防广播对停电原因进行解释。
4.2.3 做好各种记录,重大事故应立即报告上级领导。
4.2.1. 业主要求自己单位楼层或商铺停、送电的操作规程:
4.2.2. 作业单位将申请停送电理由、作业地点、影响范围、停电起止时间等写成书面报告、
你可能喜欢
- 变压器巡视
- 低压电气安装
- 配电装置
- 电器安装
- 停送电操作规程
- 配电室安全操作规程
- 倒闸操作制度
- 倒闸操作票
- 变压器巡视2页
- 变压器巡视5页
- 01-主变压器巡视检查作业指导书14页
- 变压器巡视、检查、保养记录表1页
- 变压器巡视记录1页
- 变压器巡视检查作业表单1页
- 控制设备及低压电气安装说明及规则5页
- 低压电气设备安装与布线5页
- 建筑工程中低压电气安装施工要点(李廷金)6页
- 建筑工程中低压电气安装施工5页
- 电气安装、低压电器、照明电气培训4页
- 泽鑫华庭低压电气安装工程施工控制要点31页
- 7 第七章 配电装置16页
- 高压理论:高压成套配电装置32页
- 配电装置和接地装置52页
- 工厂供配电装配实训装置3页
- 低压配电装置安装与检修20页
- 6-电气主结线与高压配电装置45页
- 电器设备安装安全常识1页
- 电器安装与维护71页
- 厨卫电器安装注意事项9页
- 电器安装类别1页
- 中小型电器设备安装42页
- 电器设别安装5页
- 变电所停送电操作规程1页
- 配电室停送电操作规程2页
- 停送电操作规程5页
- 停送电操作规程10页
- 电气停送电操作规程2页
- 变电所停送电操作规程9页
- 配电室安全操作规程2页
- 18.配电室安全生产操作规程1页
- 高压配电室安全操作规程2页
- 变配电室安全操作规程1页
- 配电室安全操作规程1页
- 配电室安全操作规程3页
- 标准倒闸操作票6页
- 蒙南电气倒闸操作票(标准版)13页
- 发电厂倒闸操作票范文5页
- 倒闸操作票2页
- 倒闸操作票2页
- 10KV变电所倒闸操作票5页


