WMZ-41系列微机母线保护运行规程

WMZ-41系列微机母线保护运行规程

1 适用范围

1.1 本规程适用于WMZ 41系列微机母线保护装置。

1.2 本规程只对装置本身的运行、检验及异常处理作出规定,凡与其它相关回路或装置有 联系时,还应遵守其相关规定。

1.3 本规程适用于陕西电力系统变电运行人员、各级调度人员和继电保护人员。

1.4 由于WMZ--41系列微机母线保护装置硬件及软件存在差异,本规程只对通用部分的 操作及运行提出基本要求。各单位应针对运行装置的具体情况,对本规程进行补充,作为本 规程的附件,以方便使用。

2 总则

2.1 凡投入运行的装置,应严格遵守陕西电力系统《微机继电保护装置运行管理规程》的有

关规定。必须是经现场调试检验合格无影响保护功能缺陷的装置。

2.2 现场运行人员应了解本保护的基本工作原理,熟练掌握保护装置的时钟校对、采样值 打印、定值清单打印、保护动作报告打印、保护的投、退及停用和使用打印机等操作。

2.3 现场运行人员应能读懂装置的各种告警信息及打印报告、保护动作信息及打印的动作 报告,井进行简单判断和处理。装置告警信息及动作信息详见装置说明书.

2.4 运行人员应掌握保护屏上的按钮、切换开关、电源开关、连片(压板)等的功能、作用及

操作方法。掌握保护在各种运行方式下的投退原则。

2.5 装置的缺陷管理必须按照陕西电力系统继电保护技术监督的有关要求,同时结合本单 位的规定执行,对处理情况应有详细记录。

2.6 运行中不允许随意操作装置面板上的键盘。如果工作需要进行操作,须按规定的程序 进行。装置运行中严禁进行下列操作:总复归、修改定值、固化定值、设置本装置在通讯网中

的地址等。

2.7 由于母线保护涉及的交流电流回路较多,且一旦误动影响较大。当在任一交流回路元’ 件进行过工作后(如接线、更换TA等),均需带负荷进行相位和差流检查,确认无误后方可 将保护投入运行。

2.8 凡在本装置上工作时,除应遵守《电业安全工作规程》外,还应遵守继电保护专业有关

规程。

2.9 本规程解释权属陕西电力调度中心。

3 装置功能及硬件简介

3.1 装置适用范围

WMZ--41系列微机母线保护装置可作为500KV及以下各种电压等级、各种接线方式 母线的保护。

l 2 基本功能简介

3.2.1 对双母接线方式,保护具有双母线运行状态的自动识别功能.通过对各段母线上所

有支路电流的动态分析,结合各支路隔离开关辅助接点的实时位置,跟踪双母线系统的运行

你可能喜欢