小型办公建筑能耗特性的比较研究
小型办公建筑能耗特性的比较研究
邯郸职业技术学院 魏一然 王京 邯郸建设银行滏东支行 陈志宏
摘要 针对建筑面积在3000平米以下的小型办公建筑,根据建筑所处地域、功能、体形系数、朝向、窗墙面积比、遮阳、围护结构传热等因素,应用Dest-2和正交试验法,针对建筑使用能耗进行全方位、全生命周期的分析。其结果表明,建筑面积、建筑的正面朝向、室内温度、窗墙面积比、机器与照明热、窗玻材料、屋顶传热系数是影响建筑夏季冷负荷主要的因素,设计和控制好这些因素是实现建筑节能目标的重要手段,在建筑设计过程中要充分考虑以上因素对建筑能耗的影响。
关键词 小型办公建筑 耗冷量 耗热量 建筑节能 1引言
目前,建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大能耗大户。我国每年新建房屋约20亿平米,其中城市建筑约10亿平米,大型公共建筑占不到城镇建筑总量的4%。可见小型公共建筑的数量相当可观,研究以办公建筑为代表的小型公共建筑能耗,对建筑节能同样具有十分重要意义。 2 研究方法
建立了基准层面积分别为500m、700m、900m的建筑模型,在不同朝向、外遮阳、建筑形状比(正面长/侧面长)、外遮阳、室内设定温度、围护结构传热系数、窗墙面积比、室内散热、窗玻材料等影响建筑能耗的因素下,采用正交试验和DeST-2模拟分析软件,通过改变因素的水平,对建筑全年的得、失热量进行分析,找到了10个因素搭配的最佳水平,并分析不同的因素对建筑得、失热量影响的主次关系,建立得、失热量与主要因素的函数关系。
3 建筑模型的建立与输入条件选择
3.1 建筑模型 按不同的基准层面积和形状比在Dest软件中构建办公建筑模型,图1为基准层面积700平米、形状比1:2的建筑,由于篇幅所限,文中其它建筑模型不再显示。 3.2 气象参数选择 本文以河北省邯郸市为例。夏季平均室外气温29.9℃,夏季平均室外风速2.0m/s,冬季室外平均温度1℃。冬、 夏季室外逐时气温参数依据当地气象部门提






2
2
2
供的气象数据。