发电机房值班电工安全操作规程
发电机房值班电工安全操作规程
1.配电工必须熟悉电气安全知识,熟悉供电系统和发电机及各种设备的性能及操作方法,在异常情况下,采取正确措施排除故障的能力,经考试合格发给操作证,才能操作。
2.必须严格执行《电气安全管理制度》和发电房值班巡视制度、交接班制度及出入制度等各项制度的规定。
3.值班时必须严守工作岗位,保持变、配电房清洁整齐,不准做与本职无关的事情,班前和当班期间严禁饮酒。
4.巡视检查中,应认真做好下列工作:
1)检查各站总隔离开关母线、配电柜内各电器元件以及电缆和电缆头有无过载、过热和漏油等等情况,鉴定二次回路线是否正确;
2)检查变压器有无异声、漏油,记录变压器温度,变压器的进出线接头是否过热现象,
3)检查变压器绝缘子是否清洁和有裂纹;
4)检查房屋、门窗、通风设备及门锁的完整情况;
5)在巡视时,发现缺陷应及时处理和记入工作簿,对于重大缺陷应立即报告主管负责人;
6)巡视配电装置、进出高压室,必须随手将门锁好。
5.停、送电,应按停、送电操作顺序与注意事项进行。停电拉闸必须按照先拉油开关(或负荷开关等),再拉负荷侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序依次操作。送电上闸则反之。
6.凡施工和检修等必须停电时,必须挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。
7.高压电力系统的一切操作,均须穿戴好绝缘靴绝缘手套。严格执行双人监护制度(即:一人操作,一人监护应对操作的正确性绝对负责)。
你可能喜欢