高低压配电室操作规程
高压配电室安全操作规程
一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。
二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。
三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。
四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。
五.电力电容器:
1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。
2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。
六.电力电缆:
1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。
2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。
七.母线:
1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。