电工安全技术操作规程
电工安全技术操作规程
1.所有电气装置,均应采取可靠接零或保护接地。
2.当电压超过36V时,容易被人接触的带电部分,必须加以可靠的封闭或加以遮盖。在高压(≧10000V)下已经绝缘过的带电部分也应加以保护。
3.倒闸操作:
(1)、停电操作时应认真核对停电的区域,确认无误后方可操作,停电后应将手车
摇至试验位置或摇出。
(2)、送电操作时应认真核实送电回路有没有人员检修,短路接地线是否拆除,经
核实无误后方可操作。
4.高压设备检修时,应先停电、验电,确认停电后放电,装设短路接地线,并在停电的开关柜上悬挂“有人检修,禁止合闸”警示牌,然后方可检修。
5.装在配电盘前的刀开关及有关操作设备必须完好,以利操作,不得有损,金属外壳必须接地。
6.电动机及其启动装置不得在运行时修理。
7.所有装设有高压设备的房屋内,必须经常地锁闭好。
8.不得在负荷状态下拉开或合上断路开关。
9.电流互感器的次级线圈,必须有仪器闭路或短接,线圈的一端必须接地。
10.用电器工具进行工作时,工具的外壳必须接地。
11.现场用手提灯电压不应超过36V。
12.露天使用的移动式机械上导线绝缘情况必须定期检查。
13.严禁用手接触导电部分来鉴定它是否带电。
14.维修人员检修电器设备或开动设备检查故障时,必须有两人参加,停送电均需一人操作,一人监护。高压验电时应戴绝缘手套,同时必须注意周围其他人员的安全,防止误操作造成人身伤亡事故。
15.高空作业应配戴经试验合格的安全带、脚扣、腰绳等,必须固定完好无误后方可作业。
16.熟悉掌握触电后的急救法:
(1)、使触电者脱开电源;
(2)、人工呼吸法。
17.电器和线路拆除后,可能导电的线头必须及时用绝缘布包好。
18.电气设备发生火灾时,要立刻切断电源,并优先使用水雾灭火器灭火或使用干粉ABC灭火器或干沙灭火,严禁用水灭火。
19.检修配电设备时,必须确认停电。