配电房安全操作规程

配电房安全操作规程

1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。

2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。

4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。

5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。

6、停(送)电操作程序:

高压柜操作程序

1、断电时,先断开出线柜电源。

2、分断计量,PT柜电源。

3、断进线柜电源。

1)、分断真空断路器。

2)、分断上隔离刀闸。

3)、合上接地刀闸。

5、送电时先关进线柜电源。

6、送计量PT柜。

7、进线柜、出线柜送电程序:

1)、分断接地刀闸。

2)、接合上隔离刀闸。

3)、接合真空断路器。

(1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。

(2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。

运行方式

一、 正常情况下I、II回路采用分列运行方式,即I、II回路均带负荷运行,联络开关断

开。

二、 当一回电源故障停电时,断开其进线开关,合上联络开关对用户供电。

三、 联络开关必须人工操作,不得安装自动重合闸。

四、 为避免开关出现I、II回路并联运行,联络开关与进线开关应有电气闭锁,能够实

现当一回路运行联络开关处于合闸状态时,另一回路不能合闸;当两回路分列运行时,联络开关不能合闸。

配电房安全管理制度

1、配电房由值班电工专门管理,负责保管配电房门和配电柜、