电气消防系统设计易错问题

电气消防系统设计易错问题

要:本文对电气消防系统设计中的易错问题进行了归纳整理,以相关规范为依据,解析了这些问题的症结所在,并有针对性地提出了改进措施。

关键词:组合探测器 系统接地 应急广播 自动点亮 硬线直接启泵 反馈模块 控制模块

【问题1:楼梯间漏设报警探测器】

解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)4.2.3.1条“ 敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域”、 7.2.2.3 条“楼梯间宜选择点型感烟探测器”。很多设计漏设楼梯间的报警探测器,直接与本条规范相违背,应引起注意。

由于楼梯间是比较重要的公共部位,为了保证发生火灾时能使人员安全疏散,就必须确保楼梯间所发生的火灾能够及早而准确地发现,并尽快扑灭,所以楼梯间应单独划分探测区域、单独设置感烟探测器,而不能与同楼层的房间或其他部位合用探测器。

正确的做法是,按照《建筑电气设计手册》的规定,楼梯间部位应每隔3层(垂直高度约10~15m)设置1个感烟探测器。如地下层数为二层及以上时,地下层的楼梯间应单独设探测器,与地上层的楼梯间区分开。

【问题2:应采用组合探测器的场所仅设单一探测器】

解析:根据《报警规范》7.2.10 “装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。”

因为任何一种探测器对火灾的探测都有局限性,所以对联动或自动灭火等可靠性要求高的场所,如防火卷帘处、发电机房、气体灭火保护区、贵重设备间等,不少设计仅采用单一探测器是不对的,而应当采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器的组合,以提高报警的安全性、联动的可靠性。这种组合既可以是不同类型的探测器组合,也可以是同类型、但不同灵敏度的探测器组合。

【问题3:普通电梯厅内多余设置楼层复示器】

解析:根据《报警规范》5.2.2.4 条“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”

注意此条规定,设置识别着火楼层的灯光显示装置(楼层复示器)的部位应是“楼梯口或消防电梯前室”,而不是普通电梯厅,这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置、正确引导消防人员寻找着火楼层,以便扑救火灾。而普通电梯火灾时停止运行,消防人员救火时根本不到达普通电梯厅,所以,普通电梯厅内设置楼层复示器实属多余,可见设计时要正确理解规范的含义。

【问题4:火灾应急广播与公共广播合用时未设置备用扩音机】

解析:根据《报警规范》5.4.3.4 条“火灾应急广播与公共广播合用时,应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。”

此条目的是为了确保火灾时应急广播扩声的可靠性、有效性。而不少消防系统设计中采用火灾应急广播与公共广播合用的方式,但没有设置备用扩音机,也没有提出“备用扩音机容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍”的要求,显然与《报警规范》不符。

【问题5:避难层消防专用电话分机或塞孔的设置数量不够】

解析:根据《报警规范》5.6.3.3条“特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。”