033-消防设计说明书-4#楼及沿街商业
4#楼及沿街商业消防设计说明书
一、设计依据:
1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
2、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)
3、昌乐县城市建设投资开发有限公司提供的“碧泽园小区4#楼及沿街商业设计任务书”
二、工程概述:
本工程为昌乐县城市建设投资开发有限公司开发的碧泽园小区4#楼及沿街商业,碧泽园小区4#楼按多层商住楼设计,沿街商业按公共建筑设计, 4#楼建筑高度18.05m, 4#楼地上6层,设地上一层为储藏室及商业,2~6层为住宅及商业设闷顶,本建筑为多层建筑,耐火等级为二级。
三、总图设计:
总图详建施一,本工程沿建筑物长边设有消防车道,与周围建筑间距满足防火间距的要求,小区内统一规划消防泵房及室外消火栓。
四、建筑防火设计:
1、4#楼地上部分东单元东户1~3层为商业,防火分区见施工图,住宅部分每3层为一个防火分区,不同防火分区间采用防火墙与甲级防火门分隔。
2、本建筑按规范要求设置防烟分区,每个防烟分区的面积不超过500m2且防烟分区不跨过防火分区。
3、本工程商业部分封闭楼梯间,住宅部分设开场疏散楼梯间,封闭