6.7 楼 梯
6.7.1 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
6.7.2 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
6.7.4 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。
6.7.5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。 注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
6.7,6 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。
6.7.7 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。
6.7.8 踏步应采取防滑措施。
6.7.9 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
6.7.10 楼梯踏步的高宽比应符合表6.7.10的规定。
你可能喜欢
- 建筑标准
- 板式楼梯
- 民用建筑设计通则2005
- 建筑设计规范大全
- 楼梯踏步高度
- 办公楼建筑设计
- 高层民用建筑设计防火规范
- 建筑结构制图标准36页
- 建筑材料检测标准40页
- 建筑制图标准44页
- 第四节:建筑标准化与模数协调24页
- 《智能建筑设计标准》11页
- 高层建筑标准层层高设计探讨4页
- 板式楼梯计算书B型楼梯2页
- 梁板式楼梯 TB-1 计算结果2页
- 板式楼梯设计2页
- 螺旋板式楼梯计算6页
- 螺旋板式楼梯计算程序2页
- 板式楼梯计算书14页
- 民用建筑设计通则(GB_50352—200596页
- GB50352-2005民用建筑设计通则(附条文说明)67页
- 民用建筑设计通则(GB50352-2005)34页
- 民用建筑设计通则(GB50352-2005)34页
- 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.10.31页
- 民用建筑设计通则200558页
- 09版建筑、结构设计、施工规范大全更新情况14页
- 建筑设计规范大全16页
- 建筑设计规范大全11页
- 2013《现行建筑设计规范大全(蓝天版)》14页
- 09版《现行建筑设计规范大全》目录8页
- 《现行建筑设计规范大全》3页
- 楼梯踏步 高度与宽度问题4页
- 楼梯踏步_高度与宽度问题7页
- 楼梯踏步高度的相关规范047页
- 楼梯踏步高度的相关规范0310页
- 楼梯踏步高度的相关规范0210页
- 楼梯踏步高度的相关规范0110页
- 长丰动力综合办公楼建筑设计中的生态策略5页
- 2011-2012-2高层办公楼建筑设计任务书3页
- 高层办公楼建筑设计讲义119页
- 办公楼建筑设计说明(参考)8页
- 建设银行金坛市支行办公楼建筑设计方案30页
- 综合办公楼建筑方案设计指导任务书6页
- 高层民用建筑设计防火规范41页
- 《高层民用建筑设计防火规范》答疑手册35页
- 高层民用建筑设计防火规范-zl17页
- 高层民用建筑设计防火规范本文档22页
- 高层民用建筑设计防火规范20页
- 高层民用建筑设计防火规范25页