高压开关柜操作规程

高压开关柜安全操作规程

Правила безопасности о высоковольтном распределительном ящике

一、送电操作程序

Эксплуатационный режим о передаче электроэнергии

1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。

Должно нести защитное средство, подтвердить электропробой высокого напряжения, что высоковольтное электричество нормальное.

2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。

Должно открыть ножевой замок заземления, и снять предупреждающую доску 〝запрещение включения〞.

3、逆时针操作,拉开接地刀。

Должно управлять против часовой стрелки, отключить рубильник заземления.

4、检查接地指示在断开位置。

Должно осмотреть, что указатель заземления находится в месте отключения.

5、锁上接地刀锁。

Должно замыкать ножевой замок заземления.

6、打开开关锁。

Должно открыть замок выключателя.

7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。

При управлении против часовой стрелки должно включать выключателя, и потом осуществить обратное аккумулирование по часовой стрелке.

8、检查三个指示灯在亮的状态。

Должно осмотреть светлое состояние трех указательных ламп.

9、锁上开关锁。

Должно замыкать замок выключателя.

二、停电操作程序

Эксплуатационный режим о прекращении электроснабжения

1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。

Должно отключить главный входной

распределительного шкафа. нагрузочный выключатель низковольтного

2、检查三个指示灯在亮的状态。

Должно осмотреть светлое состояние трех указательных ламп.

3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。

Должно нажать рукой выключатель прекращения электроснабжения до того, когда услышан операционный звук выключателя.

4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。

Должно отдельно осмотреть Л1, Л2, Л3 электропробой высокого напряжения, и указательные лампы не имеют сцинтилляции, и являют белыми.

5、打开接地刀锁。

Должно открыть ножевой замок заземления.

6、顺时针操作,合上接地刀。

Должно управлять по часовой стрелке, и включить рубильник заземления.

7、检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。

你可能喜欢