中钢吉铁401#炉、403#炉无功补偿的探讨

194

第17届全国铁合金学术研讨会论文集

中钢吉铁401雾炉、403赛炉无功补偿的探讨

王艳祥

(中钢集团吉林铁合金股份有限公司

吉林

中国

132002)

论述了配网低压无功补偿、无功补偿的基本原理、无功的经济补偿、无功补偿方式及无功补偿装置的安装。

关键词配嘲低压无功补偿

所以补偿电容器的安装越靠近负载端,对用户而言越可获取较大的经济效益。由图l可见,装设

无论是工业负荷还是民用负荷,大多数均为感性。所有电感负载均需要补偿大量的无功功率,提供这些无功功率有两条途径:一是输电系统提供;二是补偿电容器提供。如果由输电系统提供,则设计输电系统时,既要考虑有功功率,也要考虑无功功率。由输电系统传输无功功率,将造成输电线路及变压器损耗的增加,降低系统的经济效益。而由补偿电容器就地提供无功功率,就可以避免由输电系统传输无功功率,从而降低无功损耗,提高系统的传输功率。

补偿电容器后,改善了负荷侧的功率因数,用电负荷所需的无功功率,由电容器直接提供,可以降低电网的总电流

12=Tp2+Ic2

无功补偿的基本原理

式中I一视在电流

I,一有功电流I。一电容电流

函为在低压侧装设了逛容器於偿无功电流,即无功电流由电容器提供,所以在进行电网设计时,只考虑有功电流即可,大大节省变压器及输电线路的投资。对于已有的电网,也能够提高电网的出力。

2.1

减少输电线路及变压器的损耗

P.=312 R=312p R+312q R

式中P。一有功功率损失

R~每项输电线路的电阻(含输电线路及

变压器)输电线路电阻

R=KL/A

式中K~电阻系数

A一导线截面积L~导线长度,m

S-为功率冈数改善前的视在功率Sz为功率因数改善后的视在功率

变压器电阻

R=YkU。/s。

式中Yx一变压器短路阻抗,Q

图1无功功率补偿原理图

U一系统电压,V

So--变压器额定容量,kVA

2.2增加变压器及输电线路的利用率

2无功的经济补偿

对于电力系统而言,在高压侧或低压侧均可进行补偿。但是,如果在低压侧进行补偿,既可减少变压器、输电线路等的损耗,又可提高变压器、输电线路的利用率及提高负载端的端电压,

式中

所增加的利用率为:

(P2一P1)/Pl=[(COS巾I-COS巾2)一1]X

COS由。一改善前的功率因数COS巾。一改善后的功率因数

2.3提高系统的端电压减少系统的电压降

du隔)=Q。/S。×Xk(%)

100%

Word文档免费下载Word文档免费下载:中钢吉铁401#炉、403#炉无功补偿的探讨 (共3页,当前第1页)