1、对继电保护装置有哪些基本要求?
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性; ⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。 ⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?
答:内容如下:
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常 带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
⑶压板和转换开关位置是否正确;
⑷各种信号指示是否正常;
⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘 系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。 11036
你可能喜欢
- 继电保护及二次回路
- 电力设备预防性试验规程
- 负荷计算
- 预防性试验
- 电力系统继电保护答案
- 城市电力规划规范
- 继电保护代码
- 继电保护原理
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 电力设备预防性试验规程(Q CSG 1 0007-2011)73页
- 电力设备预防性试验规程(新)88页
- 电力设备预防性试验规程摘录5页
- 《DLT596-1996电力设备预防性试验规程》(86页)81页
- 电力设备交接和预防性试验规程(2008)84页
- 电力设备预防性的试验规程70页
- 冷负荷统计表 计算公式22页
- 房间负荷计算1页
- 城市地表径流污染负荷计算方法研究9页
- 第3章 负荷计算及无功补偿67页
- 负荷计算的方法 设备功率的确定2页
- 负荷计算3#42页
- 电气设备预防性试验规程45页
- 电力设备预防性试验规程(Q CSG 1 0007-2011)73页
- 水轮发电机常规预防性试验报告通用表格5页
- 设备预防性试验规定 (2)29页
- 氧化锌避雷器的预防性试验及事故预防4页
- 什么是预防性试验2页
- 电力系统继电保护试题以及答案14页
- 大工《电力系统继电保护》课程考试模拟试卷A答案2页
- 大工《电力系统继电保护》课程考试模拟试卷B答案2页
- 电力系统继电保护试题1及参考答案3页
- 电力系统继电保护试题2及参考答案3页
- 电力系统继电保护课后习题答案10页
- 城市电力规划规范22页
- GB50293-1999城市电力规划规范36页
- GB 50293-1999 城市电力规划规范17页
- 城市电力规划规范72页
- 城市电力规划规范 GB 50293-199926页
- 城市电力规划规范26页