变频器节能改造1
变频器节能知多少?
2010-04-22 16:10:10
钢厂轧钢车间的加热炉鼓风机电动机的数据是:P=55KW,N=980r/min,在输出风量相同的前提下,配用变频器前后的实测数据是:⑴配用变频器前(用风门调节风量)U1=380V,I1=82A,P1=48KW
⑵配用变频器后 U1=380V,I1=42A,P1=27KW
所测数据均为电源侧的数据。今就其节能效果计算如下:
1.电动机节能计算
⑴配用变频器前的年消耗电能 (按 每天工作24h、每年工作250天计) W1=48*24*250KW·h=288000KW·h
⑵
W2=27*24*250 KW·h=162000KW·h
年节约电能
△W=(288000-162000)KW·h=126000KW·h
2.线路损耗的节能 该厂从一级电站到轧钢车间鼓风机房的线路总长为
L=1.5Km,铜导线截面为S=100mm平方,配用变频器前后线路损耗的计算如下: ⑴单根导线的电阻
r=0.017*1500/100Ω=0.255Ω
式中0.017是铜的电阻率,单位是Ω·mm平方/m。
⑵配用变频器前的线路损耗
P1=3*82平方*0.255/1000KW=5.14KW
W1=15.14*24*250KW·h=30840KW·h
⑶配用变频器后的线路损耗
P2=3*42平方*0.255/1000KW=1.35KW
W2=1.35*24*250=8100KW·h
⑷年节约的线路损耗
△W=30840-8100=22740KW·h
3.年节能总计
△W∑=(126000+22740)KW·h=1487400KW·h
如每千瓦小时电能的电费按0.5元计算,则年节约电费
△¥=0.5*148740=74370元