中央空调节能控制技术应用

中央空调节能控制技术应用

DemandSideManagement

需求侧管理

中央空调节能控制技术应用

●贵州汇通华城楼宇科技有限公司袁立新

0引言

众所周知,中央空调是现代建筑中能耗最大的设施之一,

基于模糊控制的变频调速可以实现中央空调水系统真正意义上的变温差、变压差、变流量运行,使控制系统具有高度的跟随性和应变能力,可根据对被控动态过程特征的识别,自适应地调整运行参数,以获得最佳的控制效果。

现代建筑物能耗的60%以上为空调能耗。长期以来,当季节变化、昼夜温差变化和空调实际使用面积发生变化时,中央空调系统在传统的运行模式下,不能实现冷媒流量跟随末端负荷的变化而动态调节,能源浪费很大。据不完全统计,我国已安装中央空调的建筑物约有7万栋左右,若能全部采用节能技术,预计每年可节电500亿kWh。BKS中央空调节能控制系统可实现空调主机节能10%~风机节能60%~30%,水泵、80%(中央空调总体节能达20%~40%)。

BKS中央空调节能控制系统采用了模糊预测算法对冷冻

水系统进行控制。当环境温度、空调末端负荷发生变化时,各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量亦随之变化,流量计、压差传感器和温度传感器将检测到的这些参数送至模糊控制器。模糊控制器依据所采集的实时数据及系统的历史运行数据,实时预测计算出末端空调负荷所需的制冷量和参数最佳值,并以此调节各变频器输出频率,控制冷冻水泵的转速,改变其流量使冷冻水系统的供回水温度、温差、压差和流量运行在模糊控制器给出的最佳值。

当环境温度、末端负荷发生变化时,中央空调主机的负荷率将随之变化,系统的最佳转换效率也随之变化。模糊控制器在动态预测控制冷媒循环的前提下,依据所采集的空调系统实时数据及系统的历史运行数据,计算出冷却水最佳进、出口温度,并与检测到的实际温度进行比较,动态调节冷却水的流量和冷却塔风量,使系统转换效率接近不同负荷状态下的最

1BKS中央空调节能控制系统原理

中央空调系统是一个多变量的、复杂的、时变的系统,其

过程要素之间存在着严重的非线性、大滞后及强耦合关系。对这样的系统,无论用经典的PID控制,还是现代控制理论的各种算法,都很难实现较好的控制效果。模糊控制是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的计算机智能控制,尤其适合于中央空调的控制。

节能工作提供源动力。

夯实基础,完善制度,筑牢节能发展根基。节能管理工作三级”节能网络,完始终坚持以厂节能委员会为统领,健全了“

善了《厂节约能源管理办法》《成品油管理办法》等重要规章制度,同时积极推动全员参与节能降耗工作中来,进一步筑牢了节能发展的根基。

政策激励,创新体制,营造浓厚节能氛围。在节能管理中通过政策上奖励、体制上激励,努力营造出一个研究成果受尊重、辛苦付出得回报的良好氛围。在节能项目研究应用上实行政策倾斜和人员倾斜。另外在成品油管理实行单项承包,推动节能管理体制上的创新,使得原来不明确的节能量变成了员工实实在在的效益。

构建平台加强考核,促进节能目标实现。根据各系统能耗的特点,结合油藏开发数据库和地面工程数据库建立了油田能耗指标分析评价系统。通过该平台可以实时了解能耗系统状况及用能合理性评价。几年来通过该系统共查找出11处不

合理用能环节,并以书面形式下达限期整改通知,经检查全部按期完成了整改。在应用能耗指标分析评价系统基础的同时,加大各项能耗指标的考核力度。

5结束语

油田已进入特高含水开采期,单位能耗增加将成为必然

趋势。根据开发指标预测,采油六厂2010年吨油耗电将达如何减346kWh/t,万元产值综合能耗将上升到4.8t标煤/万元。缓或降低单位能耗增长的速度和幅度,缓解能耗费用增加带来的成本压力,是该厂今后一段时间节能工作的重要课题。

为此,要抓住以下要点:一是坚持自主创新,做到超前研究,建立完善节能技术自主创新体系;二是转变思维观念,推广合同能源管理,建立适应市场经济的能源管理模式;三是加大节能技术引进、推广力度,将成熟技术进行整合优化,达到规模效益化;四是完善节能奖励机制,推动节能成果的转化,达到最大限度提高能源利用率。