专业 电气工程及其自动化 层次(本部、城南) 本部 考试方式(开、闭卷) 闭卷 一、填空题(共20分,每小题2分)

1、电力系统中规定,电压互感器二次额定电压为( )V,电流互感器二次额定电流为( )A或( )A。

2、校验定时限过流保护的灵敏度时,应按系统( )运行方式下( )相短路考虑。

3、装有三段式电流保护的线路,其首端故障时,一般由电流( )段保护动作;其末端故障时,一般由电流( )段保护动作。

4、电流I段是靠( )来保证选择性。

5、电抗变换器DKB是将原边的( )量变换成副边的( )量。

6、10kV电压等级的中性点不接地电网发生单相金属性接地后,全系统一次侧出现的3倍零序电压值3U0为( )kV。

7、相间距离保护用的阻抗元件通常采用( )度接线方式,该接线方式对应故障相阻抗元件的测量阻抗ZJ=z1Ld,与( )无关,且基本不随运行方式变化。

8、若距离保护的整定阻抗越大,则保护的动作灵敏度越( )。

、D 的交流回路中,若电压变换器YB副边电压9、在方向阻抗ZKJ获得相位比较量C

50%U ,要求整定阻抗Zzd为20 ,则电抗变DKB的转移阻抗ZK应为( ) 。 kUJJ

10、对于Y/△-11接线变压器的纵差动保护,其相位补偿的一种方法是,将变压器星形侧的TA接成( ),变压器三角形侧的TA接成( )。

二、判断题(对的划“√”,错的划“×”。共10分,每小题1分)

1、电流互感器在运行中二次绕组不允许开路。( )

2、限时电流速断(电流II段)保护仅靠动作电流的整定即可获得选择性。( )

3、三段式电流保护中,电流速断(电流I段)保护最灵敏。( )

4、零序功率方向元件用在零序方向电流保护中不存在电压死区。( )

5、中性点不接地电网发生单相接地故障时,故障线路保护安装处的零序电容电流与非故障线路保护安装处的零序电容电流相位相反。( )

6、当测量阻抗落入第三象限时,全阻抗元件不可能动作。( )

7、系统振荡且振荡中心在本线路正中间时,该线路距离Ⅰ、Ⅱ段阻抗元件均会误动。( )

8、电抗变换器DKB其副边所接负载应为小阻抗负载。( )

9、闭锁式方向高频保护,当线路内部故障并伴随高频通道破坏时,保护仍可正确跳闸。( )

10、变压器故障,纵差动保护和瓦斯保护均正确动作了,故判断故障点必在油箱内部。( )

三、单选题(共20分,每小题2分)

1、三段式电流保护中,一般作为后备保护。

A.瞬时电流速断保护; B.限时电流速断保护; C.定时限过电流保护。

2、中性点非直接接地电网的电流保护,通常采用

A.三相完全星型; B.两相不完全星型; C.两相电流差。