供配电常用微机综合保护整定计算
大连西太平洋石油化工有限公司
催化裂化变电所改造工程电动机常用微机综合保护整定计算书计算人:
校对人:
审核人:潘飞
计算单位:
计算日期:
生产装置名称:
电动机名称:
电动机位号:
开关柜编号:
相电流互感器一次侧额定电流
相电流互感器二次侧额定电流
磁平衡电流互感器一次侧额定电流磁平衡电流互感器二次侧额定电流零序电流互感器一次侧额定电流
零序电流互感器二次侧额定电流
电压互感器一次侧额定电压
电压互感器二次侧额定电压
是否为增安型电动机?
电动机额定功率 PN.M
电动机额定电流 IN.M
电动机启动电流倍数 Kst
电动机启动时间 tst
最小运行方式下系统两相短路电流 I"min.SC2大连西太平洋石油化工有限公司二○一三年四月五日催化裂化主风机B110216750550525056100AAAAAAKVV普通型电动机5500KW606A4.528秒9.26KA说明:蓝色字体内容应由计算人选择确认!
热过负荷保护