PS690U系列微机综合保护装置校验规程

PS690U系列微机综合保护装置校验规程

一、总则

1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内

容。

1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。

1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。

1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A; 交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。

1.5 本装置检验周期为:

全部检验:每6年进行1次;

部分检验:每3年进行1次。

二、概述

PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM 692U型电动机微机综合保护,PST 692U型低压变压器微机综合保护,PSM 691U型电动机微机差动保护,PST 691U型低压变压器差动微机保护。

三、引用文件、标准

3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定

3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书

3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006

3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996

3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006

3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997

3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89

四、试验设备及接线的基本要求

4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。

4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。

4.3试验设备:继电保护测试仪。

五、试验条件和要求注意事项

5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。

5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。

5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。

5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。

5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。

5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。

5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。