PS690U系列微机综合保护装置校验规程
PS690U系列微机综合保护装置校验规程
一、总则
1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内
容。
1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。
1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。
1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A; 交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。
1.5 本装置检验周期为:
全部检验:每6年进行1次;
部分检验:每3年进行1次。
二、概述
PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM 692U型电动机微机综合保护,PST 692U型低压变压器微机综合保护,PSM 691U型电动机微机差动保护,PST 691U型低压变压器差动微机保护。
三、引用文件、标准
3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定
3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书
3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点
3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006
3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996
3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006
3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997
3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89
四、试验设备及接线的基本要求
4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。
4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。
4.3试验设备:继电保护测试仪。
五、试验条件和要求注意事项
5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。
5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。
5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。
5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。
5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。
5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。
5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。
你可能喜欢
- 整定计算
- 继电保护及二次回路
- 技术说明书
- 继电保护技术
- 变电站综合自动化系统
- 继电保护定值计算
- 继电保护安全
- 继电保护整定计算3页
- 微机供配电保护装置整定计算6页
- 母线差动保护的整定计算1页
- 自适应技术在油田供配电线路保护整定计算中的应用_陈亮4页
- 电力变压器保护配置与整定计算示例3页
- 2、整定计算的基本原则61页
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 敌敌畏安全技术说明书3页
- 草甘膦安全技术说明书3页
- 多菌灵-井冈霉素安全技术说明书2页
- gec-300励磁控制系统技术说明书(v1.2)48页
- 乙炔化学品安全技术说明书7页
- 液化石油气化学品安全技术说明书7页
- 2011年江苏省发电企业技术监督--继电保护6页
- 电力系统继电保护技术监督规定6页
- 智能变电站继电保护及相关技术培训92页
- 继电保护技术的新进展7页
- 继电保护新技术41页
- 继电保护专业的技术监督管理办法2页
- 变电站综合自动化系统在生产实际中的应用5页
- 试论综合自动化变电站二次系统防雷保护措施3页
- 变电站综合自动化系统的功能要求主要包括下面几个方面2页
- 变电站综合自动化系统现场调试若干问题阐述5页
- 变电站综合自动化系统订货技术条件(试行)27页
- 变电站综合自动化系统的内容和功能19页