建筑水电安装与建筑土建和装修工程协调配合相关问题探讨

水电安装项目作为建筑工程项目的一个重要组成部分,在整个建筑工程建设过程中和其他的工序有着密切的联系,特别是和建筑施工项目关系最为紧密。随着经济的发展,建筑的技术含量逐步升高,设计的专业和工序也越来越多,建筑工程项目是一个庞大而复杂的系统,装修工程在这个系统中需要各个方面的配合,以此来妥善有序的完成交叉作业,这也不仅仅能保证装修工程的质量,同时也能减少返修率,

V A

一【术用嚣技应】

建筑水电安装与建筑土建和装修工程协调配合相关问题探讨 周广新 r安市同创建筑安装有限公司山东器 泰安 210 ) 70 0

摘要:水电安装项目作为建筑工程项目的一个重要组成部分,在整个建筑工程建设过程中和其他的工序有着密切的联系,特别是和建筑施工项目关系最为紧密。随着经济的发展,建筑的技术含量逐步升高,设计的专业和工序也越来越多,建筑工程项目是一庞大而复杂的系统,装修工程在这个系统中需要各个方面个的配合,以此来妥善有序的完成交叉作业,这也不仅仅能保证装修工程的质量,同时也能减少返修率,提高经济效益。就建筑工程水电安装和装修过程之间的协调配合的相关问题进行逐一探讨。 关键词;水电安装:建筑工程:装修 中图分类号:T -文献标识码:A文章编号: 1 7 7 9 (0 0 01 10-0 U9 6 1 5 7 2 1 )1 0 5 - 1

作为装修工程中的一个体系,建筑的水电和电气的安装会给整个工程造成重大的影响,因此,结合实践分析探讨了如何在建筑施工中加强水电安装工程和装修土建工程之间的协调施工。 1水电安装工程全过程和土建工程协调配合工作 11施工准备阶段的配合工作。在进行水电安装施工前,水电安装技 .术人员要和负责土建的技术人员一起核水电安装图纸和土建图纸之间是

影响安全使用功能。 14装饰装修阶段。土建工程砌体完成以后,电气工长应该与土建技 .术员核实一遍施工时内墙上弹出的水平线 ( 0 )是否准确,因为它是电 5线气人员按此线来确定各种灯具、开关、插座、配电箱的位置、标高的基准线。审核无误后再根据水平线 ( 0 )和墙面线 (筋 )将盒、箱体安装 5线冲好。抹灰前将全部暗配管试穿一遍,确保畅通后再用纸团封堵管盒。抹灰

否有差异,如果发现2图纸之间有问题技术人员要及时提出,请求设计方份给出准确的答案和解决方法,尽量把这些错位消灭在施工之前。其次,水 电安装技术人员要熟悉了解土建工程的实旋计划和进度,特别是梁、柱等和水电安装关系密切的地段的施工计划和进度要了然于胸,然后根据土建 项目的施工计划和日程来安排水电项目的安装计划和实施方案

。并且需要把指定出来的计划和方案和施工人员进行交流和沟通。施工方拿到计划和

时应配合土建做好盒、箱的收口,盒、箱处抹灰收口应光滑平整,抹灰要到位,不允许出现大敞口。高层建筑应做好防侧雷击的均压环与金属门 窗、玻璃幕墙的接地连接。电气照明器具安装时,电气旅工人员一定要保

护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。当电气器具己安装完毕后,土建修补 墙面时,一定要保护好电气器具,防止器具污染。一个项目工程的施工质

量与内装修和墙面工程都有很大关系,内线安装的施工虽然应该在墙面装饰完成后进行,但是要尽可能地将所有可能损害装饰层的工作在墙面装饰工程施工前完成。因此,必须事先在装饰以前试穿预埋管路,确保管路畅通无阻。如果墙面工程结束后再凿孔打洞,则会留下不易弥补的痕迹。施 工实践证明,建筑水电安装工程施工与土建工程旖工配合是十分重要的,

进度表后要根据2份计划表合理的安排时间和材料,特别是施工才和器具要准备完善,根据进度的安排对供应的材料进行有序的供应和安排确保工期的按时完成。 12基础施工阶段的配合工作在该阶段,水电安装工程的主要工作 集中在强弱电进户线路保护管道的预留孔洞和管道的建设工作,在实施改项工作时需要密切对照图纸来确保进户管道和线路预留是其标高尺寸数量等是否和图纸有不相符的地方,其次要密切注意些重要地点,比如对防 水要求比较高的地下室和基础墙体等部分,在这些部分要确保进,线路的

要做好配合工作,电气施工人员不仅要对整个工程深入了解,还要有丰富

的实践经验,而且在旌工中还要有高度的责任感和事业心,才能做好预 留、预埋工作。

2从组织管理上,抓好各专业配合建筑水电安装项目贯穿整个建筑工程施工中,上述主要建筑水电安装 项目与建筑施工的工序及工艺要求的配合,但由于人为、管理上的因素, 各专业的配合仍存在不可忽视的问题,需加强专业配合管理

保护管道式刚性或者是柔性的防水管,这些工作要在土建防水工作之前完成,避免在水电安装施工中有意外破坏了防水设施导致后期的防水效果不佳。需要强

调的是,强弱电、水管等管道电位的联结是要密切注意的。另外要重视的就是避雷接地设备的安装,目前市场上对避雷接地设备的安装在图纸设计上多数是通过建筑物的基础钢筋来作为接地设备,如果是独立柱基础,往往采用的方式是在其外围包裹一圈热镀扁钢来作为接地,然后利用柱内的钢筋作为引上线。在焊接作为引上线的主钢筋时要注意搭接的倍数,圆钢之间、圆钢和扁钢之间的焊接搭接的倍数是 6,双面焊接。 D 13主体结构施工阶段的协调工作水电安装工程要根据土建浇灌砼 .的时间表和工序每层每段的来确保水电安装工作的逐步实施,这个阶段是水电安装工作的重中之重,完成的不好不仅仅是影响到土建工程施工的进 度和质量,也会对本专业施工进度和质量有重大的影响,因此施工单位要

1 )加强管理,建立科学管理模式建立一整套健全的管理制度,通过管理以减少施工中各专业的配合问题,建立以项目经理或工地负责人为主统一领导,由专人统指挥,解决各专业的协调工作,全面了解掌握各专业的工序,设计要求,编排有效可行的施工组织设计及旆工网络计划,这样才能统筹各专业的施工队伍,保证施工的每一个环节有序到位。 2 )旌工单位技术交流也是协调工作的关键,在施工前各个专业的工作人员对图纸进行会审和交底能确保很多问题不会出现,项目管理人员要在一开始就组织各个方面对图纸进行交流,通过对图纸的交流和会审,找出各个专业人员对图纸中理解不一样的地方和可能会出现的问题,然后通

对整个阶段的工作高度重视现浇砼板内配管其管径不允许超过 12厚,/板

过协调和对图纸的修改来确保各个专业的人员不仅仅对本专业施工项目有所了解同时也对其他专业施工项目有了解,这样就避免了因为不了解其他专业旅工项目导致的误会和返工。 3结语 水电安装和装修工作于土建工程的协调工作繁琐有面广,只有施:[单

砼内配管尽量要减少弯曲,必须弯曲时,弯曲半径应大于管径的 1倍, 0 管、盒固定必须牢固,结构梁内配管敷设位置应在梁 12/以上部位,不允许敷设在梁底部;梁内预留垂直穿梁管其直径不允许大

于 5,以免影响结 O 构安全。土建浇注砼时,电工应派人看护,以免振捣时损坏配管或使得灯头盒移位遇有管路损坏时,应及时修复。配合土建结构施工进度,及时做好各层的避雷引下线焊接工作,如果利用柱子主筋做避雷引下线,应按图纸要求将各处主筋的两根钢筋用红漆做好标记。并在每层对该柱子的主筋绑扎接头处按工艺要求做焊接处理,一直到楼层的顶端,再用 01镀锌 2圆钢与柱子两根主筋焊接引至女儿墙、挑沿与屋面避雷网连接。室内填充墙砌体以前,电工应先将线管试穿一遍,发现遗漏和堵塞的及时补救。砌体时电工要派专人负责预留线管和配电箱体的洞口,位置应符合图纸设计要求,并注意与暖气片、水煤气管道发生冲突时,适当调整位置,保证不

位在实践过程中切实的加强对该项工作重要性的认知才能在实践中注重做好这个方面的工作,把可能出现的问题杜绝在萌芽状态确保工程质量。 参考文献: 【] 1李志民,建筑低压电气安装工程的施工要求[]广东建材,2 0 J. 09 ( ): 2 2 2 3 7 7— 7 .

[] 2陆锐辉、谭国良,建筑工程低压电气安装的施工管理[]广东建材 J. 2 0, ( ):6— 9 0 5 5 56 .