一、 工程概况

本工程为三台75T/h锅炉本体水压试验,其范围包括汽包、受热面管(水冷壁管、集箱、顶部连接管、下降管)、过热器、省煤器及集箱,锅炉本体范围内管道,汽包工作压力为4.22Mpa,试验压力为汽包工作压力的1.25倍,即5.275Mpa,试验用水约60T,其气候温度为0℃以下。

二、 编制依据

1、《XXX锅炉厂提供的75T/h锅炉安装说明书》

2、《电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇》DL/T5047-95

3、《电力建设施工及验收技术规范锅炉化学篇》DL/J58-81

4、XXX锅炉厂提供的锅炉图纸

三、 水压试验前具备的条件

a) 锅炉试压范围内管道及管道组成件、阀门已按图纸施工完毕,符合设计及规范要求; b) 锅炉试压临时管道和排气管道已安装完毕,且和试压泵相连通;

c) 汽包内件已检查完毕,符合图纸及规范要求;

d) 锅炉炉墙附件、角式煤粉燃烧器固定架、水力除渣和水冷壁连接件、膨胀指示器已焊接完毕;

e) 集箱及汽包内部经检查清洁,符合要求,且汽包人孔已换垫片,经检查已拧紧; f) 吊架已紧固完毕,且各吊架受力均匀;

g) 管道已按规范要求无损检测完毕;

h) 管道上焊接件已焊接完毕;

i) 汽包上备用管口以及其它仪表管口已加装阀门,安全阀已用盲板隔离;

j) 试压用水已解决,试压后排水去处已落实,排水管道已安装;

k) 试压用的压力表已校验,并在周检期内,表的满刻度值应为被试压力的1.5~2倍,其精度不低于1.5级。且在试压泵前临时管道和集汽集箱两处安装完毕;