关于大体积混凝土施工工艺和技术要求新
关于大体积混凝土施工工艺和技术要求
———焦作广电项目筏基浇筑总结
焦作广电大厦工程的基础筏板平面面积约1788M²,厚度为1500MM、1000MM两种,混凝土强度等级C35,抗渗等级S8,总方量约2350M³,故按大体积混凝土施工考虑。设计要求采用HEA外加剂,最大水灰比0.40,最小水泥用量300KG/M³,最大氯离子含量0.1%,最大碱含量3.0KG/M³。
一、大体积混凝土的浇筑方案
厚大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。分层浇筑方法主要有全面分层、分段分层、斜面分层三种。本工程施工中,混凝土采用两台输送泵输送,设两个浇筑带进行施工,每个浇筑带采用布料机布料,由东向西浇筑。为此采取“一次浇筑,一个坡度,薄层覆盖,循序渐进,一次到顶”的斜面分层方法。
二、大体积混凝土的振捣
振捣的主要技术要求有:1、混凝土应采用振动棒振捣;2、在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗集料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土的搞压强度提高,从而提高抗裂性。
在本工程施工中,根据混凝土泵送时自然形成坡度的实际状况,在每个浇筑带的前后各布置两台振动器,第一台布置在混凝土卸料点主要解决上部振捣,第二台布置在混凝土的坡角处,确保下部混凝土的密实。为防止混凝