1 装置概述

换热站装置位于煤化工厂区中部,东邻闪蒸扩容装置,南邻冷凝液精制装置,西邻甲醇合成装置,北邻空分装置。

换热站将化工区和生活区各采暖用户回水,通过智能换热机组与来自低压蒸汽管网的低压蒸汽(0.4MPa的饱和蒸汽)进行换热,提升水温,供给相同的采暖用户。同时在二次水进口通过双阀双罐软水器对一次水进行软化处理后,作为采暖循环水系统的补水。

2 工艺原理

换热器选用板式换热器。板式换热器是由传热板片、密封胶垫、框架和夹紧螺栓等主要零部件组成。传热板片四个角开有角孔,镶贴有密封胶垫的传热板片安装在固定夹紧板和活动夹紧板之间的框架上,用夹紧螺栓夹紧,密封胶垫按着人为设计的流程形式将各传热板片密封联接,形成迷宫式的介质流道,两种换热介质在相邻的流道内互相逆流,进行充分的热交换。传热板片波纹为人字形,相邻板片具有反方向的人字形沟槽,沟槽的交叉点相互支撑形成接触点,介质流动时形成湍流,获得很高的传热效率。

3 工艺流程简述

来自各采暖用户的回水(70℃)经循环泵加压后,进入板式换热器。与来自低压蒸汽管网的低压蒸汽(0.4MPa的饱和蒸汽)在换热器中进行热量交换,水温提升至110℃后,供给相同的采暖用户。同时来自低压蒸汽管网的低压蒸汽由于热量散失,凝结成液态水,进入冷凝水储罐。去冷凝液精制装置。

由于系统有水量损失,在二次水进口管线上对系统进行补水。来自综合给水泵房的一次水通过双阀双罐软水器进行软化处理后,作为采暖循环水系统的补水。