换热站设计详细计算书(实际工程)
换热站设计计算(实际工程),分3个区
换热站设计计算
1. 热负荷计算(1.2系数)
商业: 2645kw,
住宅: 2736kw(分为高中低三区,低区(3~12层)900kw,中区(13~22层)900kw,高区(23~32层)936kw。
2. 板式换热器选型计算(K=5000w/m2.k,一次热源温度130/70℃,二次热水温度55/45℃,结垢系数取0.75)
逆流:Δt1=130-55=75℃,Δt2=70-45=25℃
商业:2645=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75
换热器面积:A=15.5m2
选用2台,每台满足总量70%,每台15.5×0.70=10.85m2
住宅:936=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75
换热器面积:A=5.49m2,各区选一台。
选型:商业BR0.2-20;住宅BR0.2-10。
3.循环水泵选型计算
商业:选用三台泵,两用一备
每台G=0.86×2645×0.5/10=106.0m3/h×1.15=121.9m3/h
住宅:各选用两台泵,一用一备
每台G=0.86×936/10=80.5m3/h×1.15=92.6m3/h
由于换热站到最远的供水点约为500m,沿程阻力按100pa/m,局部阻力按沿程阻力的0.3计算,换热器阻力取60Kpa,过滤器阻力取50Kpa,最不利户内阻力取30Kpa,富裕考虑50kpa;
水泵扬程H=0.1×(60+50+0.500×100×(1+0.3)+30+50)=25.5m 取1.1~1.2的系数,取30m扬程。
选型:商业FLGR80-200C;住宅FLGR80-160A。
4.补给水泵(变频)选型计算,采暖系统水容量按30L/kW。
每台换热器选用两台水泵,一用一备
商业:水容量2645×30/1000=79.35m3
补给水量G=79.35×5%=3.97m3/h ×1.15=4.57m3/h
扬程,按最高建筑绝对标高按16.2m-水箱绝对标高=16.2+8.55=24.75m
1.系统定压最低压力即补水泵启动压力:
P1=24.75+0.5+1=26.25m=262.5kPa
2.气压罐最低和最高压力确定:
1).安全阀开启压力:P4=600kPa.
2).膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=0.9P4=0.9×600=540kPa。
3).补水泵停泵压力即电磁阀关闭压力:P2=0.9P3=0.9×540=486 kPa。
4).压力比:αt=(P1+100)/(P2+100)=(262.5+100)/(486+100)=0.62 考虑到补水泵的停泵压力P2,确定补水泵扬程为:
(P1+P2)/2=(262.5+486)/2=375kPa
你可能喜欢
- 换热站控制系统
- 换热器设计书
- 板式换热器计算
- 换热设计
- 系统方案
- 设计说明
- 换热器设计指导书12页
- 换热器设计说明书13页
- 换热器设计说明书65页
- 列管式换热器设计任务书3页
- 各种换热器设计详细说明书--原稿78页
- 固定板管式换热器设计说明书6页
- 板式换热器计算手册23页
- 烘缸板式换热器计算3页
- 板式换热器计算及公式4页
- 板式换热器计算程序说明4页
- 板式换热器计算1页
- 固定管板式换热器计算16页
- 列管式换热器的设计计算2页
- 化工原理换热器课程设计14页
- 哈尔滨某小区换热站设计计算书3页
- 换热器课程设计22页
- 列管式换热的设计13页
- ASPEN PLUS换热器设计说明8页
- 考勤管理系统实施方案2页
- 热水系统方案8页
- 公共广播系统方案12页
- 服务评价管理系统方案6页
- 国家质检局消防报警系统方案18页
- 考场监控系统解决方案6页