换热站设计详细计算书(实际工程)

换热站设计计算(实际工程),分3个区

换热站设计计算

1. 热负荷计算(1.2系数)

商业: 2645kw,

住宅: 2736kw(分为高中低三区,低区(3~12层)900kw,中区(13~22层)900kw,高区(23~32层)936kw。

2. 板式换热器选型计算(K=5000w/m2.k,一次热源温度130/70℃,二次热水温度55/45℃,结垢系数取0.75)

逆流:Δt1=130-55=75℃,Δt2=70-45=25℃

商业:2645=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75

换热器面积:A=15.5m2

选用2台,每台满足总量70%,每台15.5×0.70=10.85m2

住宅:936=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75

换热器面积:A=5.49m2,各区选一台。

选型:商业BR0.2-20;住宅BR0.2-10。

3.循环水泵选型计算

商业:选用三台泵,两用一备

每台G=0.86×2645×0.5/10=106.0m3/h×1.15=121.9m3/h

住宅:各选用两台泵,一用一备

每台G=0.86×936/10=80.5m3/h×1.15=92.6m3/h

由于换热站到最远的供水点约为500m,沿程阻力按100pa/m,局部阻力按沿程阻力的0.3计算,换热器阻力取60Kpa,过滤器阻力取50Kpa,最不利户内阻力取30Kpa,富裕考虑50kpa;

水泵扬程H=0.1×(60+50+0.500×100×(1+0.3)+30+50)=25.5m 取1.1~1.2的系数,取30m扬程。

选型:商业FLGR80-200C;住宅FLGR80-160A。

4.补给水泵(变频)选型计算,采暖系统水容量按30L/kW。

每台换热器选用两台水泵,一用一备

商业:水容量2645×30/1000=79.35m3

补给水量G=79.35×5%=3.97m3/h ×1.15=4.57m3/h

扬程,按最高建筑绝对标高按16.2m-水箱绝对标高=16.2+8.55=24.75m

1.系统定压最低压力即补水泵启动压力:

P1=24.75+0.5+1=26.25m=262.5kPa

2.气压罐最低和最高压力确定:

1).安全阀开启压力:P4=600kPa.

2).膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=0.9P4=0.9×600=540kPa。

3).补水泵停泵压力即电磁阀关闭压力:P2=0.9P3=0.9×540=486 kPa。

4).压力比:αt=(P1+100)/(P2+100)=(262.5+100)/(486+100)=0.62 考虑到补水泵的停泵压力P2,确定补水泵扬程为:

(P1+P2)/2=(262.5+486)/2=375kPa