RCS915系列微机母差保护中失灵保护及其双重化方案

RCS915系列微机母差保护中失灵保护及其双重化方案

RCS915系列微机母差保护中失灵保护及其双重化方案

582001年11月10日

            

Nov.10,2001

RCS—915系列微机母差保护中失灵保护及其双重化方案

尤旦峰1,何雪峰1,李 力1,林晓东2

(11国家电力公司电力自动化研究院继电保护研究所,南京210003;21广东汕头电力局,广东汕头515041)

摘要:详细阐述了智能化的微机保护装置将母差保护和失灵保护一体化配置的优越性,并结合

二次接RCS—915系列母差保护实际装置多种失灵保护启动方式的对比分析,提出一种可靠性强、

线简单、运行方式灵活、可以在不增加电流互感器一次设备情况下实现的母差保护和失灵保护双重化方案。

关键词:母差保护;失灵保护;双重化中图分类号:TM774

0 引言

,快速增长,。

南京南瑞继电保护电气有限公司推出的新一代RCS—915系列微机母差保护装置,采用32位主CPU和多个DSP芯片,总结了LFP—900系列保护长期以来在电路设计和抗干扰等方面的成功经验,具有强大的数据处理能力和极强的硬件可靠性,可适用于各种电压等级的不同主接线方式;装置设有母线差动保护、母联充电保护、母联死区保护、母联失灵保护、母联过流保护以及断路器失灵保护等功能,配置灵活、调试简单、运行维护方便;装置还具有完善的事件报文处理和灵活的后台通信方式,支持电力行业标准DL T667—1999(IEC60870—5—103标准)的通信协议,具有与COMTRADE兼容的故障录波功能,可方便地实现真正意义上的综合自动化和远方数据调用[1]。

本文就RCS—915系列母差保护中断路器失灵保护的配置及其双重化的有关问题加以讨论,供大家在选型、设计、运行时参考。

1 母差保护和失灵保护的一体化配置

111 保护范围和动作行为

母线内部故障时,母差保护由母线上各元件母差保护电流互感器(TA)获取差动电流,经复合电压闭锁,快速切除故障母线上所有断路器。母线外部故障时,由相应线路或主设备保护快速切除故障;如某元件断路器失灵,则由跳该断路器相关保护的动作

收稿日期:2001205225。

的过流判据,认定该,由失灵保护经电压闭,短延时切除失灵断路器连接母线上的所有断路器。母线内部故障时,母差保护动作一般不再启动失灵,因为由母差保护动作启动的断路器失灵保护,其动作行为与母差保护本身一致;此时,可将母线看做一个大元件。正因为母差保护和断路器失灵保护涉及的TA交流电流回路、电压互感器(TV)交流电压回路以及跳闸出口回路的一致性,RCS—915系列微机保护将母差保护和失灵保护一体化配置,并且这种方式已被许多地区广泛采用,运行状况良好。112 基于可靠信息的内部共享

众所周知,母线保护动作的正确性不仅取决于其先进的原理和超强的抗饱和特性,还取决于其是否能获取母线连接方式的正确信息。母线的各种主接线形式中又以双母线运行方式最为复杂,以下均以双母线运行方式为例进行讨论。也就是说,双母线运行时,保护装置必须知道每一元件的断路器通过隔离开关接于哪一条母线[2]。为此,我们将隔离开关的辅助接点引入保护装置。RCS—915母差保护除采用强电光耦输入进行光电隔离增强抗干扰能力外,还通过电量辅助判别的方式,即利用各元件正常运行时的负荷电流,采用大差电流小于设定值、而小差电流大于设定值经延时报警的方式随时检测刀闸位置的正确性。此外,微机保护装置通过记忆、液晶显示,若为综自站,还可以通过通信网络与后台监控系统的一次系统实际运行方式进行比较等智能化手段,确保刀闸位置信息的可靠性。基于这一可靠的信息,微机保护运用目前的硬件条件和软件技术,很容易将这一可靠信息共享于母线保护的各个环节:大差和小差的电流输入切换回路,选母线后的跳闸出口切换回路等,真正实现了这些回路同步、无触点切