线路保护配置原理培训

当前电力系统对高压线路保护的要求 1.220kV 及以上电网的继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏 性和可靠性的要求。 2.220kV 及以上电网的继电保护要求配置的速动保护(全线速动保护、 相间及接地故障的速动段)在正常整定情况下,应快速切除本线路的金 属性短路故障;相间及接地故障的延时段后备保护主要保证选择性及灵 敏性的要求。 3.220kV 及以上电网的继电保护应遵循相互独立的原则按双重化配置; 两套保护装置应完整、独立,安装在各自柜中,每套保护装置应配 置完整的主后备保护。 线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道设备)、远方跳闸 和就地判据应按双重化配置。 双重化的保护装置的交流电流、电压应取自电压互感器和电流互感器 的相互独立的绕组。 双重化的保护装置的直流回路应由不同的熔断器或空气开关控制。 双重化的保护装置并分别控制断路器的不同线圈。 双重化保护不应有任何电气联系。 1