母差双重化改造中远跳及失灵回路相关问题探讨

母差双重化改造中远跳及失灵回路相关问题探讨

第37卷 第6期 电力系统保护与控制 Vol.37 No.6 2009年3月16日 Power System Protection and Control Mar.16, 2009

母差双重化改造中远跳及失灵回路相关问题探讨

戴缘生,鲁 炜,徐 斌

(上海电力公司超高压输变电公司, 上海 201204)

摘要:介绍了上海电网220 kV微机母差双重化配置的相关基本原则,并结合某老变电站220 kV母差保护改造工程,详细阐述了在远跳和失灵启动回路中的相关问题,并对这些问题提出了一些见解和解决方案,为今后将进行的母差双重化改造工作提供了一些经验。

关键词: 母差保护; 双重化; 远方跳闸; 失灵保护

Discussion about direct transfer trip and breaker fail protection circuit

in the reformation of duplex bus differential protection

DAI Yuan-sheng , LU Wei, XU Bin

(Shanghai Extra High Voltage Power Transmission of SMEPC, Shanghai 201204, China)

Abstract: This paper presents some basic principles of duplex configuration about 220kV digital bus differential protection in Shanghai power grid. Based on the bus differential protection reformation project in an old 220kV substation, some problems about DTT (Direct Transfer Trip) and Breaker Fail Protection Circuit are discussed. Then, reasonable explanations and suggestions are given to solve these problems. It is expected that these conclusions and experiences can serve as reference for bus differential protection reformation projects in the future. Key words: bus differential protection; duplex; direct transfer trip; breaker fail protection 中图分类号: TM773 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2009)06-0098-06

0 引言

220 kV母线故障是电网最严重的故障之一,因此母差保护一直是继电保护中最重要的保护之一。原国家电力公司2000年9月发布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中要求:“新建的500 kV和重要的220 kV厂、所的220 kV母线应做到双套母差、开关失灵保护,已建新建500 kV和重要的220 kV厂、所的220 kV母线可逐步做到双套母差、开关失灵保护”。而2005年《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》中重申:“必要时500(330)kV及枢纽220 kV厂站母线采用双重化母差保护配置”。

2007年,上海电力公司在组织多方专家讨论和调研,并对多种型号的微机保护进行严格的动模试验的基础上,制定出《上海电网220 kV母差双重化配置应用技术原则》(以下简称《上海原则》),明确了:“上海电网220 kV母线保护应在能有效防止误动的前提下,重点在防止拒动;新建站220 kV母差保护采用微机双重化配置,原则上老站母差保护改

造也要考虑微机双重化配置,但还应根据实际情况确定。”

1 老站母差双重化改造概况

按《上海原则》要求,从2007年开始在上海电网的新建变电站中,220 kV母差保护均实现了双重化的配置。而对于老站220 kV母差双重化的改造,直到年底的220 kV龙东站母差改造工程中才得以实施。龙东站是上海地区一座运行近十年的220 kV枢纽变电站,220 kV一次接线方式为双母线带旁路,接入母差中支路包括2台主变、5条线路、1个母联和1个旁路。

改造前,该站使用GE公司的一套BUS1000中阻抗型母差保护,该套保护近10余年来一直运行良好,未发生拒动和误动事故。考虑到保护元件使用寿命问题和电网发展需要,决定将其改造成微机型的双母差保护,选择的是南京南瑞的RCS-915AB和深圳南瑞的BP-2B各一套的双重化配置方案。

实际上,此次改造工程的难点不在于新母差保护装置本身的调试,而是对二次相关回路进行的改