变电站异常运行及事故处理

b.投入所有的冷却风扇;

c.变压器温度(油温、绕组温度)超过允许值时,应按紧急减载顺序拉负荷;

d.加强对变压器的监视。

1.1.5变压器温度异常升高,上层油温超过75 C或上层油的温升超过60 C应做如下处理:

a.检查变压器是否过负荷;

b.检查各温度计指示是否正常;

c.检查冷却系统是否正常,各散热阀门是否开启,风扇工作是否正常;

d.检查变压器油色、油位、声音是否正常;

e.若上述情况均正常,应报告调度值班员及公司主管部门同意,将该变压器停止运行。

1.1.6 变压器油枕油位不正常升高时,为查明油位升高的原因,在未将重瓦斯保护压板改投至信号时,禁止打开放气或放油阀门,以防重瓦斯误动跳开关。

1.1.7轻瓦斯保护动作报信号,值班人员应解除音响信号,并做如下检查处理:

a.向调度及公司主管部门汇报,并复归事故音响信号。

b.检查变压器的油枕油位、上层油位是否正常,瓦斯继电器内是否有气体,如确系油位过低时应设法加油;

c.倾听变压器内部有无杂音; 00