变电站异常运行及事故处理
现场设备的异常运行及事故处理
1 主设备的异常运行及事故处理
1.1 变压器的异常运行及事故处理
1.1.1变压器运行中发现有任何不正常情况时(如漏油、油枕内油面高度不够、发热不正常、音响不正常),应迅速查明原因,用一切方法将其消除,并立即报告调度值班员以及公司主管部门,将经过情况记录在运行记录及缺陷记录簿内。
1.1.2变压器有下列情况之一时,应立即停止运行:
a.变压器内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;
b.油枕喷油或防爆管喷油;
c.变压器着火;
d.在正常负荷、正常冷却条件下,变压器温度异常,并不断上升,超过限额温度以上(应确定温度计正常);
e.变压器严重漏油致使油位计看不到油位;
f.套管有严重破损和放电现象。
1.1.3变压器着火时,应立即断开各侧开关,开启事故放油阀,使油面低于着火点,断开各侧刀闸,采取一切灭火措施,确保变压器的安全。
1.1.4变压器严重过负荷,按过负荷的规定执行,并采取如下措施:
a.报告调度值班员,考虑是否减负荷;