常压热水锅炉房设计运行的安全问题

知识就是力量

第28卷 第3期2008年3月

煤气与热力

GAS&HEAT

Vo.l28No.3Mar.2008

供热热源

常压热水锅炉房设计运行的安全问题

张 燕, 黄 普, 王 佳, 李 昕

天津300074)

摘 要: 对常压热水锅炉房设计运行中应注意的安全问题进行了探讨,涉及系统流程设计、水击、循环泵汽蚀。

关键词: 常压热水锅炉; 系统流程设计; 水击; 汽蚀

中图分类号:TU995 文献标识码:B 文章编号:1000-4416(2008)03-0A01-03

1

2

2

2

(1.天津特种设备监督检验技术研究院,天津300384;2.中国市政工程华北设计研究院,

SafetyProblemsinDesignandOperationofAtmospheric

HotWaterBoilerRoom

ZHANGYan, HUANGPu, WANGJia, LIXin

Abstract: Thesafetyproblemsneedingattentionindesignandoperationofatmospherichotwaterboilerroomarediscussed,whichinvolvethedesignofsystemprocess,thewaterhammerandthecavitati onincirculatingpump.

Keywords: atmospherichotwaterboiler; designofsystemprocess; waterhammer; cavitati on

虽然常压热水锅炉房供热系统的系统流程简单,但常压热水锅炉不可承压的特殊要求,使常压热水锅炉房的设计与承压锅炉房有较大不同。在常压热水锅炉房设计中,若不重视其特殊性,将无法保证供热系统的正常运行,甚至会对供热系统的安全运行留下隐患。本文对常压热水锅炉房设计运行中须注意的安全问题进行探讨。1 系统流程设计

JB/T7985 2002 小型锅炉和常压热水锅炉技术条件!(以下简称 条件!)对常压热水锅炉有明确的定义和要求。常压热水锅炉即锅炉本体开孔或用连通管与大气相通,在任何情况下锅炉本体顶部表压为零的锅炉。常压热水锅炉的额定热功率不应小于0.05MW,且不应大于2.8MW,额定出口水温不宜大于85 。

为满足 条件!要求,0.7MW以上的常压热水

图1 设置补水箱的常压热水锅炉系统流程

锅炉多在锅炉本体上设置补水箱,见图1。0.7MW

以下的锅炉,采用锅筒上设置溢流管保证锅炉顶部与大气连通,见图2

常压热水锅炉房设计运行的安全问题

要保证常压热水锅炉使用安全,必须保证在任何条件下锅炉本体顶部表压为零。许多常压热水锅炉房设计中较典型的错误为: