常压热水锅炉房设计的几点体会 (1)

知识就是力量

常压热水锅炉房设计的几点体会 (1)

房,应该定位是有燃气爆炸危险的特殊厂房。

3.2 常压热水锅炉房的安全措施

3.2.1 既然燃气常压热水锅炉房有爆炸危险,就应该有一定的泄压面积,至于泄压面积的大小可以根据具体工程的实际情况确定。笔者参照有关规定,建议泄压面积与厂房体积的比值取为0.01~0.03缪德一  机械工业第五设计研究院

(m2/m3),锅炉房在地面上时取小值,在地面下时取大值。

筑设计防火规范》(GB50016-2006)、3.2.2 加强锅炉房通风换气,在正常《高层民用建筑设计防火规范》工作情况下,换气不小于6次/时,事故(GB50045-95)情况下的换气不小于12次/时。、《城镇燃气设计规3.2.3 对容易形成爆炸混合物的地点上范》(GB50028-93 2002年版)等。我方,设置燃气自动检测报警设备,当爆炸们认为上述规范、规程和标准中有些虽未混合物到达燃气爆炸浓度下限值的1/5明确常压热水锅炉,但其中有许多规定同样也适用于常压热水锅炉房设计,特别是时,发出警报,同时自动关闭燃气总管上关于燃煤、燃油、燃气系统设计方面的规的快速切断阀,并连续开启事故通风机。定。3.2.4 对燃气锅炉房内的电气控制设

备、循环水泵、补给水泵、照明和通风3.常压热水锅炉房的安全措施

设备等均应采用防爆型,防止产生火花和3.1 常压热水锅炉房的安全性

电弧,并采取措施避免有高温表面出现。通常认为,常压热水锅炉本体开孔与

3.2.5 对锅炉房内的金属设备,金属大气相通,其锅炉水位线处的表压力为

管道、金属风管等要作好接地;金属烟囱零,故锅炉本体不属于压力容器,不受劳

和设在高层建筑顶层的锅炉房,应采取防动部门锅炉压力容器监督,《建筑设计防

雷击措施。火规范》划定锅炉间为丁类生产厂房,故

3.2.6 正确设计锅炉房热力系统和正确常压热水锅炉房在任何情况下均无爆炸危1.前言

安装、运行、维护锅炉房设备、设施对于常险。但在实际工程中,由于锅炉房设计、常压热水锅炉又称无压热水锅炉,在

压热水锅炉房的安全亦至关重要。安装及运行操作和管理不当,曾经发生不我国应用已有三十多年历史。常压热水锅

4.常压热水锅炉房的系统设计少锅炉爆炸和其它严重安全事故。炉与承压热水锅炉相比,其最大优点是爆

4.1 大气连通水箱的设置特别是燃气常压锅炉,它是连续耗气炸危险小,安全可靠,另外还具有造价

大气连通水箱的设置对于常压热水锅量比较大的大型公共燃气设备(不同于家低,结构简单制造容易,安装、运行、

庭住宅使用的燃气灶具和燃气热水器),炉是必不可少的,它可使锅炉本体免受大检修、管理方便等优点。近年来,常压

其燃气管道、控制仪表、阀门和各种配件气的直接腐蚀,可吸收炉水受热产生的热热水锅炉用户日益增多,被广泛应用于机

都比较多,致使燃气泄露可能性相当大,膨胀。大气连通水箱通常称为锅炉水箱,关、宾馆、学校、医院及小型工厂的采

叠加泄漏量比较多。如果锅炉房内突然发该水箱一般设在锅炉的上方,或布置在锅暖、空调及生活用热。

生燃气管道破裂或仪表阀门和配件等损坏炉房水处理间的一角,箱体高度为1m左在常压热水锅炉房建设过程中,设计

的严重事故,燃气泄漏就会非常严重,致使右,容积为1~2m3,水箱底略高于炉工作是其中的一个重要环节,设计环节的

瞬间爆炸下限达到4%,这时如果事故通风顶,水箱的最高水位至锅炉底部的高差应优劣直接关系到锅炉房的安全、经济、便捷

控制在5~10m,以保证锅炉水箱产生的换气设备发生故障,又遇上明火,就可能发可靠等各方面。笔者从事锅炉房设计工作

静压在炉体承受强度的安全范围内。水箱生爆炸。多年,现就常压热水锅炉房设计中遇到的

上应设置溢水管、浮球进水阀和液位计另外,由于系统设置不当造成常压锅一些问题谈一下自己的粗浅的看法和体会。

等。锅炉水箱与锅炉之间的连通管管径应炉承压而导致锅炉损坏或爆炸,或由于与2.常压热水锅炉房设计遵循的规

按JB/T7985《常压热水锅炉通用技术条锅炉相连的供回水管道、阀门设置不正

范、规程和标准

确,而造成严重的水力失调,使系统无法件》的规定进行计算,连通管上不得安装阀

目前,我国关于常压热水锅炉房设计运行的安全事故也时有发生。门,另外连通管应尽量短,尽量减少弯头。的规范、规程和标准很少,有关专业手册综上所述,我们认为简单地把常压热4.2 热水循环系统的设计涉及这方面的内容也不多。我们在设计中水锅炉房定义为无任何爆炸危险的厂房是要保证常压热水锅炉的安全运行,热一般参照执行以下文件:国家质量技术监不正确的。特别是燃气常压热水锅炉是以水循环系统的设计很重要,系统设计得不督局颁布的《小型和常压热水锅炉安全监比较大量的燃气为燃料的大型燃气设备,好,就会出现锅炉水箱倒空跑水或被抽空。察规定》、机械部颁布的《常压热水锅炉虽设备本体很少有爆炸危险,但是燃气泄常压锅炉的热水循环泵设置在锅炉供通用技术条件》(JB/T7985-95)、《锅水管上,循环热水供水经水泵加压后送往漏可能性大,锅炉房虽不属于有爆炸危险炉房设计规范》(GB50041-92)、《建用户,回水经除污器、阻力调节阀和启闭的甲、乙类厂房,但也不应是普通的丁类厂

常压热水锅炉房设计的几点体会