两相短路电流计算
根据两相短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2 其中∑R=R1/Kb2+Rb+R2;∑X=XX+X1/ Kb2+Xb+X2
式中Id--两相短路电流,A;
∑R、∑X—短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω; XX—根据三相短路容量计算的系统电抗值,Ω;
R1、X1—高压电缆的电阻、电抗值,Ω;
Kb—矿用变压器的变压比,若一次电压为10KV,二次电压为1200V、690V时,变比依次为8.3、14.5 Rb、Xb—矿用变压器的电阻、电抗值
R2、X2—低压电缆的电阻、电抗值
Ue—变压器二次侧的额定电压,对于660V网络,Ue以690V计算;对于1140V网络,Ue以1200V计算
经查表:
70²高压电缆R1=0.3Ω/Km,X1=0.08Ω/Km;
50²高压电缆R1=0.42Ω/Km,X1=0.08Ω/Km;
35²高压电缆R1=0.6Ω/Km,X1=0.08Ω/Km;
1140V变压器Rb=0.0167,Xb=0.1246;
660V变压器Rb=0.0056,Xb=0.0415;
1140V系统下XX=0.0144;
660V系统下XX=0.0048;
70²低压电缆R2=0.315Ω/Km,X2=0.078Ω/Km;
50²低压电缆R2=0.448Ω/Km,X2=0.081Ω/Km;