2相短路电流计算与查表
矿用橡套电缆的单位长度电阻与电抗 阻 截面(mm2) 抗 Z0( Ω 4 6 10 16 25 35 50 /km ) 电 3.69 2.15 1.36 0.863 0.616 0.448 5.5 阻 R0 3 9 9 8 0 4 电 0.10 抗 X0 1 0.09 5 0.09 2 0.09 0 0.08 8 0.084 0.081
70
95
120
0.315 1 0.078
0.230 1 0.075
0.18 0.07 4
380V、660V、1140V 系统各电缆的换算系数为下表 电 4 6 1 1 2 3 缆截面 0 6 5 5 换 1 8 4 2 1 1 算系数 1.97 .11 .75 .01 .91 .37 127V 系统各电缆的换算系数为下表 电缆截面 2.5 4 6 换算系数 1.64 1.00 0.5
5 0 1 .00 10 0.34 .73 0
7 0 3
95 0.5
8 KBSG 型变压器二次侧电压 690V 两相短路电流计算表(2) 电缆 换 算 长 度(m) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 变 50 905 895 884 874 863 853 842 832 821 810 800 789 779 769 758 压 器 100 1812 1774 1736 1696 1656 1616 1575 1535 1496 1457 1419 1382 1347 1312 1278 容 量(kVA) 200 3625 3484 3333 3177 3021 2870 2725 2588 2459 2339 2227 2123 2027 1937 1854 315 5699 5368 4999 4626 4271 3943 3646 3380 3143 2933 2745 2577 2426 2291 2169 400 7244 6712 6117 5534 5001 4531 4123 3771 3466 3225 2972 2770 2592 2435 2294 500 9065 8225 7296 6430 5681 5052 4528 4091 3724 3412 3145 2916 2716 2540 2386 630 9129 8325 7402 6528 5766 5124 4589 4142 3767 3449 3177 2943 2740 2562 2404 800 10576 9494 8264 7146 6211 5451 4834 4331 3915 3568 3275 3024 2807 2619 2454 1000 12085 10687 9107 7725 6615 5741 5049 4494 4043 3670 3357 3092 2865 2668 2496