电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表 (version 2)
短路保护分级表 开 关 编 号 K1 10 16 17 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 20 20 27 27 170 170 87 87 90 5 22 22 215 75 75 75 75 75 110 一级保护 电磁元 件脱扣 器 熔 体 JDB 二级保护 电磁元 件脱扣 器 2400 1260 1000 800 400 熔 体 JDB 三级保护 线路末端 灵敏度 两相短路 电磁 灵敏度 是否 熔 元件 JDB 电流值 合格 体 (A) 脱扣 3805 5533 1753 1753 236 4757 3805 5647 3850 5945 6453 6702 40 40 5588 5588 5530 5530 1850 1787 1696 456 333 183 1.59 4.39 1.75 2.19 0.59 2.77 6.34
9.41 6.42 9.91 10.76 7.62 2.00 2.00 25.87 25.87 4.07 4.07 2.66 2.57 2.36 11.40 1.89 1.04 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否20