1 环境条件
1.1 海拔高度<1000m 1.2 环境温度
最高 40 C 最低 -5 C 1.3 环境相对湿度
多年年平均相对湿度 80% 多年年最大相对湿度 95% 1.4 设防地震烈度 7度
设计基本地震加速度 0.15g
1.5 适用于户内
1.6 系统中性点接地方式:根据用户要求
2 执行标准
GB1094.11-2007 GB4208-93 IEC60726 GB7328-87 GB/T10228-2008 GB/T17211-1998 GB1094.5-2003 CECS115:2000
干式电力变压器 外壳防护等级(IP代码) 干式电力变压器
变压器和电抗器的声级测定 干式电力变压器技术参数和要求 干式变压器负载导则
电力变压器第五部分承受短路的能力
干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程元件生产国的国家标准其他有关标准
3供货范围
3.1供货范围
(1) 干式变压器及外壳
(2) 温控及风冷系统