油式变压器一般性故障检查表Checklist(general problems of oil)

ABB油浸式变压系列资料

油式变压器一般性故障检查表 故障类型套管上瓷套封垫(算盘珠)具体部位一、变压器渗油现场故障检查解决方案 (1)压紧上瓷套(2)现场更换封垫备注

密封面

焊接

套管与箱盖密封的封垫处 (1)紧固压钉(2)现场更换封垫箱盖,箱壁上其它组件的密封处(压力释放阀,气体继电器,油位计,放 (1)紧固螺栓(2)现场更换封垫 (1)对于微渗现象,建议先卸下渗油部位的螺箱沿栓,在螺空内注入硅胶,然后再紧固箱沿螺栓硅胶涂抹要均匀,固化 (2)对于大面积渗油,要求现场吊芯,更换硅胶注油管塞座封垫处 (1)紧固塞座(2)现场更换封垫 (1)紧固螺栓(2)现场更换封垫(3)更换蝶阀 LDT变压器的蝶阀,闸阀,各种平面法兰的密封处(如有载开关)等质量不好的阀门清除渗油部位的油漆,漏出金属部分后用堵漏焊缝沙眼渗油材料进行冷补.两用活门等铸铁件渗油现场更换活门罩套管瓷件裂纹现场更换瓷套 MDT变压器波纹片与箱壁,波纹片之间焊接处 (1)速效堵漏胶(2)现场补焊(3)返厂处理油箱与箱壁上各种平面法兰焊接处现场补焊箱壁与箱底焊接处现场补焊 LDT变压器各种管,座的焊接处现场补焊 LDT变压器的散热器 LDT变压器及部分全密封变压器储油柜二、变压器的附件问题联系供应商处理或现场补焊联系供应商处理或现场补焊

故障类型传出信号不符与图纸标识不符

具体部位(表现)

解决方案现场重新接线

备注

与用户要求有差别(如线规,线型,走线路径等)同一用户(同样组件)而不同的接线控制回路受潮不锈钢PVC管密封不严

更改技术要求或现场重新接线现场接线改成一致根据用户要求清除连管内积水、现场密封或更换部分受潮元件

油式变压器一般性故障检查表Checklist(general problems of oil)