防雷、水电预埋工程报价书编制说明

防雷、水电预埋工程报价书编制说明

一、 防雷工程量编制

1、接地装置、接地极(极块)制作、安装接地极(块)钢板以“根”为计算单位,按电施图设计图示数量计算,包含总等电位、局部等电位、接地电阻检测点。

2、桩承台接地线安装,桩承台接地以“10m”为计量单位,按引下线承台总周长和柱对角引下线与基础地网两根主筋焊接长度计算。

3、避雷带敷设以“10m”为计量单位,按施工图设计水平和垂直规定长度,另加现场实际附加长度计算。

4、均压环敷设,利用圈梁钢筋焊接,以“10m为计量单位,工程量按施工设计图示需要作均压环接地的地圈梁中心线长度计算。

5、引下线敷设利用建筑物主根引下,以“10m”为计量单位,每一柱子内引下线按焊接两根主根计算,由建筑物总高度和埋地部分组成计算。

6、柱承台与地梁连接,以“10m”处为计量单位,按两根主筋与两根圈梁钢筋两根分别焊接计算,需要连接的柱子主极与圈梁钢筋处数按防雷平面图设计规定计算。

7、防雷跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接工程内容,每跨接一次按一处计算。需要跨接处数按设计计算。

二、 电气工程量编制

1、电气暗配管,以“m”为计量单位,按电施图设计图示计算,并适当调整增加、转弯、波动等长度。

2、电气暗配管接线盒,以“个”为计量单位 ,按电施图设计图示个数计算,并适当调整增加、转弯位、设计跨度过长等接线盒个数。

3、电盘箱预留洞口以“个”为计量单位,按电施图设计图示个数计算。

三、 水施工程量编制

1、消防、给排水套管定位预埋以“个为计量单位,按水施图设计图示定位预埋个数计算。

2、排水管好安装以“m”为计量单位,按水施系统原理图和平面图设计走向并根据现场实际预埋长度计算。

3、埋地管首家挖沟以“m”为计量单位,按现场预埋排水管道长度计算。

防雷、水电预埋工程报价书编制说明相关文档