暖通预算班笔记
适合暖通相关人员参考
第一章 管道施工图识读
1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门
都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:
暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次
镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m
时采用3个90。弯头。
6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8. 暖气片中应与窗同轴。
9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角
质胀力。
11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳
膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。
13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管
Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适
用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。
15. 一般水表管径比管道管径小一号。
16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。
17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.
水嘴距脸盆上边缘200mm.
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
座便给水距地250mm
脸盆给水距地450mm
18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。
19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地
单栓+自救卷盘 1.1m
20. 水表的安装:住宅 :阀门+水表
公共建筑 :阀门+水表+阀门
室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等
你可能喜欢
- 预算讲义
- 施工单位竣工资料
- 消防检测报告
- 施工图预算实例
- 水电预算
- 知识集锦
- 技术交底记录
- 全面预算管理-讲义37页
- 装饰预算讲义48节27页
- 预算讲义B43页
- 全面预算管理讲义-学员59页
- 水暖空调预算讲义_secret14页
- 安装预算培训讲义PPT_版577页
- 施工单位竣工资料编制11页
- 施工单位提报竣工验收及结算资料的明细和要求2页
- 【史上最全】民用爆破炸药库安全评价资料-7.2施工单位工程质量竣工报告1页
- 水利工程竣工施工单位资料整理 装订目录(更新)21页
- 4.管道施工单位竣工资料收集及整理清单9页
- 施工单位竣工资料6页
- 消防检测报告预作用15页
- 消防检测检测报告水系统2页
- 消防检测检测报告首页、电系统6页
- 消防设施设备检测报告(样本)3页
- 消防检测报告56页
- 消防检测报告.00000wps16页
- 实例2:某电气照明工程施工图预算6页
- 实例f:某通风空调工程施工图预算编制13页
- 实例c:某给排水 施工图预算编制25页
- 实例b: 照明工程施工图预算9页
- 某施工图预算(实例)51页
- 建筑给排水、消防工程施工图预算编制实例4页
- 水电安装工程预算问题总结13页
- 水电安装工程预算指标1页
- 水电安装预算1页
- 浙江省水利水电工程预算2011修改版20页
- 160634_07-土建水电全套安装预算规则18页
- 宾馆水电预算1页