强制性条文执行情况检查汇总表(输电线路工程)

<<强制性条文>>执行情况检查汇总表(输电线路工程) <<强制性条文>>执行情况检查汇总表(输电线路工程) 强制性条文>>执行情况检查汇总表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 条文编号 2.0.1.1 2.0.1.3 2.0.1.4 3.0.2 5.1.2.1 5.2.7 5.2.8 5.2.9

执行情况

检查日期

工程使用的原材料有该批产品出厂质量检验合格证书 对砂石等无质量检验资料的原材料,应抽样并经有检验资格的单位检验,合格后方可采用 对产品检验结果有疑义时,应重新抽样,并经有资格的检验单位检验,合格后方可采用 分坑测量前必须依据设计提供的数据复核设计给定的杆塔位中心桩,并以此作为测量的基准 基础混凝土中严禁掺入氯盐 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度 混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次,以保证配合比符合施工技术设计规定 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同

5.2.10.1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔试块基础每基应取一组 一般直线塔基础试块,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过 l00m3时亦应取一组 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础试块,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工 5.2.10.3 程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组 5.2.10.2 5.2.10.4 试块当原材料变化、配合比变更时应另外制作 5.4.5 6.1.1 6.1.6 装配式预制基础的底座与立柱连接的螺栓、铁件及找平用的垫铁,必须采取有效的防锈措施 杆塔组立必须有完整的施工技术设计。组立过程中,应采取不导致部件变形或损坏的措施 杆塔连接螺栓应逐个紧固,4.8级螺栓的扭紧力矩不应小于表6.1.6的规定。4.8级以上的螺栓 扭矩标准值由设计规定,若设计无规定时,宜按4.8级螺栓的扭紧力矩标准执行

强制性条文执行情况检查汇总表(输电线路工程)