供配电实用技术作业三(第5章)答案
供配电实用技术作业三(第5章)
5-1. 某6kV线路采用图5-30所示两相两继电器式定时限时过电流保护装置。线路的计算负荷电流为145A,电流互感器的变比为200/5;线路末端三相短路电流为1000A。继电器采用DL-30系列。试整定其动作电流并校验保护装置的灵敏度。
图5-30题5-1

解:继电器采用DL-30系列,6KV线路电流互感器采用非全星形连接。所以KST.M=1.5,又因为KST.MIC=1.5X145=217.5A,KTA=200/5=40。
保护动作一次侧电流:IOP=KKKST..M*IC/Kre=1.2*1.5*145/0.85=307.06A 继电器1KA动作电流:IOP。K=KKX *IOP/KTA=1*307.06/40=7.676A,取7.5A.
时间继电器的整定时限,假定变压器380V侧空气断路器动作时限0.2S,变压器定时限过电流保护动作时限0.5S,則6kV供电线路定时限过电流保护动作时限:
t=to+△t=0.5+0.5=1S 保护灵敏度Ks=1000*1.732/307.06*2=2.82>1.5
5-2 某供电系统如图5-31所示,1)若在QF处设置定时限过电流保护,电流互感器采用非全星形结线,变流比为100/5,tj=1.2s,试求其保护整定值。2)若在QF处设置电流速断保护,试进行整定计算,并说明变压器低压侧母线发生三相短路,其速断保护是否动作?为什么?3)画出过电流保护与速断保护配合原理接线示意图。