供电技术复习提纲

常工院 唐志平版

供电技术复习提纲

第一章

一、概念

1,电力系统是由发电厂,变电所,电力线路和电能用户组成的一个整体.供配电系统由总降压变电所,高压配电所、配电线路,车间变电所或建筑物变电所和用电设备组成。

2,变电所的功能是接受电能,变换电压和分配电能.

3,电力线路的作用是将发电厂,变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务.

4,对工厂供配电的基本要求是安全,可靠,优质,经济.

5,中性点的运行方式有中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统三种.

6,电能的质量是指电压,频率和正弦波形三项指标.

7.电压偏移指电压偏离额定电压的幅度,即电压偏差.一般以百分数表示,即:ΔV%=[(U-UN)/UN]×100%

8.额定电压是国家根据国民经济发展的需要,经全面技术经济分析后确定的.发电,变电,供电,用电设备的额定电压不尽相同.用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路额定电压高5%;变压器一次绕组额定电压等于发电机额定电压(升压变压器)或电力线路额定电压(降压变压器),二次绕组额定电压较电力线路额定电压高10%或5%(视线路电压等级或线路长度而定).

9.电力负荷按供电可靠性分一级负荷、二级负荷和三级负荷;按工作制分连续工作制负荷、短时工作制负荷和反复短时工作制负荷。

二,计算题:

1,求发电机、输电线路和变压器的额定电压,求线路的平均额定电压。

第二章

一,概念

1,负荷曲线按负荷的功率性质不同,分为有功负荷曲线和无功负荷曲线;按时间单位的不同,分为日负荷曲线和年负荷曲线.

2,因线路具有电阻和电抗,所以其功率损耗包括有功和无功两部分.

3,有功功率损耗是电流流过线路电阻所引起的,无功功率损耗是电流流过线路电抗所引起的.

4,提高功率因数的方法有提高自然功率因数,人工补偿功率因数.

5,人工补偿功率因数的方法有并联电容器人工补偿,同步电动机补偿,动态无功功率补偿.

6.负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律.

(1)年最大负荷Pmax

(2)年最大负荷利用小时Tmax

(3)平均负荷

(4)负荷系数KL

7.尖峰电流IPK是指单台或多台用电设备持续1~2秒的短时最大负荷电流.计算尖峰电流的目的是选择熔断器,整定低压断路器和继电保护装置,计算电压波动及检验电动机自启动条件等.

8.并联电容器的补偿有高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿三种。其中单独就地补偿补偿范围最大。