供配电实用技术作业二(3-4章)答案

供配电实用技术作业三答案(第3、4章)

3-1试按发热条件选择220/380V、TN-C系统中的相线和PEN线截面及穿线钢管直径。己知线路的计算电流为120A,安装地点的环境温度为25℃。拟用BV型铜芯塑料线穿PVC管埋地敷设。

解:TN-C系统中相线和PEN线穿钢管是四根单芯BV型铜芯塑料线,安装环境温度为25oC时,需要线路电流大于计算电流120A,查表得当管径为70mm,导线截面为70mm2时,线路电流

I=161A>I30=120A

3-2 380V的三相架空线路,配电给2台40kW(cos =0.8, =0.85)的电动机,该线路长70m,线间几何均距为0.6m,允许电压损耗为5%,该地区月最高平均气温为35℃。试选择该线路的相线和PE线的LJ型铝绞线截面。

解:n 2,P 40kW,cos 0.8, 0.85,tan 0.75 Q

P

tan 35.3kvar

P

1

供配电实用技术作业二(3-4章)答案

58.83kVA

S

cos

176.92A

I

①按发热条件选择导线截面

2

查表2-1得当LJ型导线s 50mm时,在环境温度35oC时的允许载流Ial 189A大于实

际电流I 178.92A

查表得LJ-50铝绞线,当间几何间距为0.6m时 r0 0.64 /km

x0 0.323 /km

则线路电压损失为:

u

%10UN

%

2

(r0 l p' x0 l q')

2

10 0.38

(0.64 70 10

3

2 400.85

0.323 70 10

3

2 400.85

tan )

4.03%5 % 所选导线满足电压损失要求

3-3某工厂的几个车间由10kV架空线路供电,导线采用LJ型铝绞线,成三角形布置,线间几何均距为1m,允许电压损失百分数 U%=5,各干线的截面相同,各车间的负荷及各段