工地临时用电方案
工地安全施工方案
工地临时用电方案
一、概 况
XX高速XX合同段全长8.361Km,本合同段有隧道225m/座,主线桥梁1403.45m/5座。工程现场临时用电系统,根据JGJ46-2005临时用电规范而设计。根据变压器负荷一览表内临时用电设备负荷统计,安装7台变压器(其容量按用电设备负荷计算得出,见表1,各变压器主要用电设备见表2),可满足施工用电要求;在供电结构上合理安排,加强管理。
表1 变压器设置一览表

三、现场用电负荷计算(以拌和站为例)
P机=20+210+150+20+50=450KVA
P机≤变压器容量 ×0.73=630×0.73=459.5 KVA
变压器容量:现场配置1台额定容量500KVA变压器,可满足要求。
四、电流计算(以拌和站为例)
P〃1000 459.9×1000
Ij= = —————— = 699A (总开关选700A)
3〃U 1.732×380