施工现场临时用电方案
施工现场临时用电方案
一、6#车间工程工程,建设规模3238平方米,现场设总配电箱1个,安装在临时用电配电室内,箱体下底离地1.3米,安装牢固;工程现场设分配电箱2个;移动电箱3个,电器开关箱为每台机械设备各一个。
二、临时用电采用TN-S接零保护系统,所有电气设备的外壳与专用保护零线连接(以下简称保护零线),由第一级漏电保护器电源侧的工作零线引出(详见施工现场用电TN-S接零保护系统安装要求和TN-S系统示意图,附后),保护零线采用10mm2黄/绿双色铜芯线,与电气设备外壳相接的保护零线采用 4 mm2绝缘多股铜丝黄/绿双色线,保护零线必须在配电室(总配电箱处)做重复接地外,还必须在保护零线的中间和末端处做重复接地,每处接地装置采用2根2米长的钢管或角铁,相距2米,打入地下2米为一组,用2根10mm2铜芯线在不同点与接地装置作电气连接,连接用螺丝紧固接地电阻应小于4欧姆。