施工现场临时用电安全技术规范
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
国家标准局批准 2005-07-01实施
建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告
中华人民共和国建设部公告第322号
1 总则
1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2 术语、代号
2.1 术语
2.1.1 低压 low voltage
交流额定电压在1 kV及以下的电压。
2.1.2 高压 high voltage
交流额定电压在1 kV以上的电压。
2.1.3 外电线路 external circuit
施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。
2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。
2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave
辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
2.1.6 接地 ground connection
设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。
2.1.7 工作接地 working ground connection
为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。
2.1.8 重复接地 iterative ground connection
设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
2.1.9 接地体 earth lead
你可能喜欢
- 建筑施工安全检查标准
- 建筑施工现场管理标准图解
- 施工现场安全规范
- 建筑工程资料全套
- 二级建造师讲义
- 《建筑施工安全检查标准》实施意见21页
- 建筑施工安全检查标准59-9922页
- 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)全套表格19页
- 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011(2)111页
- 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011(1)103页
- 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)62页
- 建筑施工现场管理标准图解(上_共两册)65页
- 建筑施工现场标准管理图解19页
- 建筑施工现场管理标准图解129页
- 建筑施工现场管理标准图解(下 共两册)64页
- 建筑施工现场管理标准图解(上 共两册)65页
- 建筑施工现场管理标准图解及安全管理常识15页
- 现场施工安全生产管理规范--资料台账建立目录及表式29页
- 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20059页
- 施工现场临时用电安全技术规范liu147页
- 施工现场临时用电安全技术规范8页
- 施工现场临时用电安全技术规范3页
- 《建设工程施工现场消防安全技术规范讲解》48页
- 全套建筑工程资料表格(土建、电气、通风、电梯等)精选50页
- 全套建筑工程资料表格(监理资料)38页
- 建筑工程施工现场安全管理资料全套样本98页
- 建筑工程施工现场安全管理资料全套样本98页
- 建筑工程内业资料(全套)35页
- 建筑工程竣工资料(全套)35页
- 机电类二级建造师讲义(重点)57页
- 二级建造师讲义精讲44页
- 二级建造师讲义精讲2共有4个20页
- 二级建造师讲义精讲20页
- 2012年二级建造师讲义法律法规 超级棒113页
- 二级建造师 讲义 01施工管理16页