一、准备工作---地暖施工应具备的前提条件
1、 设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。
5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
二、地暖施工程序及技术要求
1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、 加热管的配套和敷设:   按设计图纸进行放线反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲 半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取 ≯350mm, 在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、 热媒集配装置(分水器)的安装:   可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面 不宜小于500mm。
5、 加热管与集配装置连接:   可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。 
6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工, 对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
三地暖工程的验收
验收分中间验收和竣工验收:中间验收有施工单位会同建设单位和监理单位进行行。峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理,建设及有关 单位联合进行。
A、 中间验收:   
中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期等再次试压为止。
1、 自检试压:加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa) 先自检一次。 2、 中间验收试压:   试难压力应不小于系统 静


压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
3、 冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
B、 竣工验收:
1、 应具备条件:  施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质