变电所巡视要点

第一节 一般要求及正常运行方式

第1条:变电所运行中的设备,发生任何不正常现象时,应由值班人员和有关人员设法尽快消除,并及时汇报调度,记入运行、设备缺陷等相应记录内。

第2条:运行人员对各设备运行参数(直流母线电压、充电电流、各高压母线侧电压、主变各侧及线路、电流、有功、无功功率)应每小时记录一次。每日记录、计算全天电量和母线平衡率,并记入表纸中。

第3条:变压器的外壳上应有设备名牌、主变编号、冷却器编号,风扇编号,绝缘油规格,出线套管应涂相位色,油标应划有油面监视线,油位监视表在表的下部对应处挂有温度曲线牌。

1、开关和刀闸应标明名称和编号。

2、避雷器、互感器、开关柜、耦合电容器应标明名称。

3、交直流分线箱及端子箱应标明名称。

4、室外高压母线应有名称和相别标志,室内高压母线应有名称、标志并涂相别油漆

(A黄、B绿、C红)。

5、线路出口应有线路名称和相别标志。

6、独避雷针应有编号。

7、继电保护和自动装置屏,交直流屏,中央信号屏,控制屏前

后均应有名称标志,并应标在屏的横梁上。

8、开关操作把手应标明名称和编号,开关机构分、合闸应有指示器。

9、继电器应标明名称。

10、继电保护压板、各种切换把手,按扭、压板及投停位置应标明名称。

11、操作直流保险,动力保险应标明回路名称,极性,熔丝容量或整定电流。

12、除控制屏上的表计可不标名称,只标相别外,其他位置的表计均应标明名称,当

控制屏上操作把手多层排列时,仪表应标明回路名称。

13、控制屏及保护屏上部的各小母线应标明母线名称。

14、二次回路电缆应按有关要求悬挂电缆牌。

15、隔离开关的操作把手应涂红色,接地刀闸的操作把手应涂黑色。

16、对变压器及大负荷线路的电流表,应在额定电流的80%处划上红线标记。

17、对于电缆出线的线路电流表,查电缆运行规程规定。

第4条:标志牌悬挂位置

1、开关标志牌悬挂在便于观察分、合闸指示一侧。

2、刀闸标志牌应挂在操作把手的上面。

3、线路出口标志牌应挂在出线构架上,面对变电所里侧(6千伏出口标志牌挂在穿墙

套管外侧下方)。

4、各种仪表、按扭、切换把手的标志应标在其正下方。

5、开关操作把手的标志应标在开关操作把手的左上方。

6、其他设备标志应悬挂在面向巡回道路一侧,便于运行人员观察。

第5条:对充油的开关、互感器及消弧线圈要求使用#45绝缘油。

第6条:配电装置室门窗要严密,设备标志齐全,照明充足,电缆沟封闭完好配电装置应有警告牌。

第7条:各6kV出线电缆及电流要求见附表4

第8条:66千伏系统正常运行方式

66kvⅡ段母线受鲁能甲线6002电源,带#2主变,66kvⅠ段母线、66kv分段6000开关、