变电所巡视要点
第一节 一般要求及正常运行方式
第1条:变电所运行中的设备,发生任何不正常现象时,应由值班人员和有关人员设法尽快消除,并及时汇报调度,记入运行、设备缺陷等相应记录内。
第2条:运行人员对各设备运行参数(直流母线电压、充电电流、各高压母线侧电压、主变各侧及线路、电流、有功、无功功率)应每小时记录一次。每日记录、计算全天电量和母线平衡率,并记入表纸中。
第3条:变压器的外壳上应有设备名牌、主变编号、冷却器编号,风扇编号,绝缘油规格,出线套管应涂相位色,油标应划有油面监视线,油位监视表在表的下部对应处挂有温度曲线牌。
1、开关和刀闸应标明名称和编号。
2、避雷器、互感器、开关柜、耦合电容器应标明名称。
3、交直流分线箱及端子箱应标明名称。
4、室外高压母线应有名称和相别标志,室内高压母线应有名称、标志并涂相别油漆
(A黄、B绿、C红)。
5、线路出口应有线路名称和相别标志。
6、独避雷针应有编号。
7、继电保护和自动装置屏,交直流屏,中央信号屏,控制屏前
后均应有名称标志,并应标在屏的横梁上。
8、开关操作把手应标明名称和编号,开关机构分、合闸应有指示器。
9、继电器应标明名称。
10、继电保护压板、各种切换把手,按扭、压板及投停位置应标明名称。
11、操作直流保险,动力保险应标明回路名称,极性,熔丝容量或整定电流。
12、除控制屏上的表计可不标名称,只标相别外,其他位置的表计均应标明名称,当
控制屏上操作把手多层排列时,仪表应标明回路名称。
13、控制屏及保护屏上部的各小母线应标明母线名称。
14、二次回路电缆应按有关要求悬挂电缆牌。
15、隔离开关的操作把手应涂红色,接地刀闸的操作把手应涂黑色。
16、对变压器及大负荷线路的电流表,应在额定电流的80%处划上红线标记。
17、对于电缆出线的线路电流表,查电缆运行规程规定。
第4条:标志牌悬挂位置
1、开关标志牌悬挂在便于观察分、合闸指示一侧。
2、刀闸标志牌应挂在操作把手的上面。
3、线路出口标志牌应挂在出线构架上,面对变电所里侧(6千伏出口标志牌挂在穿墙
套管外侧下方)。
4、各种仪表、按扭、切换把手的标志应标在其正下方。
5、开关操作把手的标志应标在开关操作把手的左上方。
6、其他设备标志应悬挂在面向巡回道路一侧,便于运行人员观察。
第5条:对充油的开关、互感器及消弧线圈要求使用#45绝缘油。
第6条:配电装置室门窗要严密,设备标志齐全,照明充足,电缆沟封闭完好配电装置应有警告牌。
第7条:各6kV出线电缆及电流要求见附表4
第8条:66千伏系统正常运行方式
66kvⅡ段母线受鲁能甲线6002电源,带#2主变,66kvⅠ段母线、66kv分段6000开关、
你可能喜欢
- 变电站设备巡视
- 变电站电气设备
- 变电站事故处理
- 变电站巡视检查
- 巡回检查制度
- 牵引系统
- 倒闸操作
- 智能变电站
- 变电站设备巡视3页
- 220kV及以下变电站设备巡视作业指导书(正式版)68页
- 变电站设备巡视讲义40页
- 变电站设备巡视16页
- 变电站设备巡视工作之我见1页
- 学习情境1.2 变电站电气设备巡视14页
- 2012年嵯岗变电站电气设备预防性试验计划1页
- 变电站电气设备的状态检测3页
- 对变电站电气设备安装调试技术重要性分析6页
- 10KV变电站主接线方案设计和主要电气设备的选择21页
- 《发电厂变电站电气设备》教学计划4页
- 变电站电气设备安装常见问题及预防处理措施3页
- 变电站主变压器的事故及其处理3页
- 变电站事故处理8页
- 220KV变电站事故处理预案13页
- 变电站异常及事故处理讲解25页
- 变电站异常运行及事故处理20页
- 电力系统220kV变电站事故处理题目及答案4页
- 变电站变压器巡视检查81页
- 变电站设备巡视检查路线及检查内容201111057页
- 变电站电气设备巡视检查项目试题4页
- 云南电网公司变电站巡视检查标准(试行)16页
- 变电站巡视检查制度17页
- 变电站故障巡视检查管理的关键点2页
- 5.巡回检查维修制度1页
- 消防控制室巡回检查制度6页
- 锅炉房巡回检查制度6页
- 综合录井仪岗位巡回检查制度1页
- 换热站巡回检查制度1页
- 瓦斯巡回检查制度3页
- 牵引供电系统5页
- 直流牵引供电系统1页
- 对武广牵引供电系统可靠性的几点思考3页
- 城市轨道交通电力牵引系统33页
- 牵引供电系统的遥信数据采集系统20页
- 牵引系统方案8页
- 5.6倒闸操作规程3页
- 5.4倒闸操作管理办法2页
- 5.3停、送电倒闸操作规程2页
- 倒闸操作流程2页
- 标准倒闸操作票6页
- 蒙南电气倒闸操作票(标准版)13页