DCS控制系统故障处理预案
DCS控制系统故障处理预案
1 目的
根据国电公司《二十五项反措》第12.2.1条“已配备DCS的电厂,应根据机组的具体情况,制定在各种情况下DCS失灵后的紧急停机停炉措施”的要求,针对我厂DCS控制系统的实际配臵情况,特制定《DCS控制系统故障的处理预案》。本预案核心思想是确保机组运行的安全,在DCS系统故障已经严重威胁机组安全运行的情况下,应立即停机、停炉处理,决不以侥幸的心理维持运行。
2具体内容
2.1全部操作员站故障 (所有上位机“黑屏”或“死机”)。
2.1.1运行人员应立即通知热控检修人员进行处理并汇报值长,值长接到全部操作员站故障的通知后,应立即安排运行巡检人员进行就地设备巡查,同时要求正常机组维持稳定运行,不可进行大的操作和调整。
2.1.2热控人员在接到全部操作员站故障通知后10分钟内必须赶到现场,并迅速排查故障,尽快恢复DCS系统正常运行。
2.1.3如果DCS系统操作员站发生故障后机组运行不稳定,或主要运行设备跳闸,备用设备无法启动时,应立即打闸停机停炉。
2.1.4如果DCS系统操作员站故障后机组运行较稳定,立即