DCS操作员站死机的应急处理措施
集控运行DCS系统死机处理措施
运行一部
DCS操作员站死机后的应急措施
我厂机组自投产以来操作员站出现了多次死机现象,严重影响了运行人员对现场设备的监视、操作和调整,尤其在工程师站也不能操作、监视的情况下,更加威胁着机组的安全运行。因此,在发生操作员站死机情况时,为能正确指导机组安全运行或停运,特制定本应急措施:
一、操作员站死机,而工程师站还能监视、操作的情况:
1、当发生操作员站死机,立即通知热控人员处理,同时锅炉运行人员应有专人监视立盘上汽包电接点及就地水位计,防止锅炉满、缺水事故。
2、值长应立即指派相关人员至工程师站进行操作(DCS班将工程师站钥匙及开机密码放一份于值长处并将工程师站级别设为操作员级别)并注意监视给水自动的调节情况。
3、汽机人员以DEH上部分参数作为监视、判断机组运行情况。还可派人到电子设备间利用IO服务器站一台电脑进行操作。直至所有操作员站恢复正常。
二、操作员站及工程师站均不能监视、操作的情况:
如发生操作员站及工程师站均不能监视、操作的情况,锅炉运行人员应注意监视立盘上汽包电接点及就地水位计,汽机人员注意监视DEH相关参数,判断机组运行工况,如出现锅炉燃烧发生变化,给水自动不能满足调节要求等,不能维持机组运行时,应按照以下要求,将机组安全停运:
1、立即安排人员就地手动事故按钮,紧急按下给水泵备用泵及运行泵全部按钮,电气人员就地用接触器关下运行给泵出口电动门,防止汽包满水